Шум водопровода

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Шум водопровода

Сообщение WoofeR » Пн мар 28, 2011 2:51 pm

Ситуация: панельный дом, стояк горячей воды проходит в качестве полотенцесушителя через стену между ванной и туалетом. Гильзы в полу и стене если и есть, то основательно замазаны цементом.
При включении воды соседями этажом ниже, возникает сильный структурный шум. Учитывая, что соседушки любят ночевать в ванной, житья нет никакого со всеми закрытыми дверями.
Отношения с ЖЭСом на этой почве испорчены в ноль, познания местного сантехника ограничены заменой у соседей керамических головок на резиновые (также, это максимум, на что согласны сами соседи).
Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Отколупать цемент с гильз? Зашить сантехнический шкаф шумкой? Очень не хочется сильно громить санузел, т.к. ремонт, плитка и т.д.
WoofeR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 2:32 pm

Сообщение WoofeR » Ср мар 30, 2011 1:56 pm

Еще вопрос по конструкции звукоизоляционного короба. Даже если сделать виброразвязку стояка ГВС в полу и стенах, структурный шум все равно будет распространяться по соседским стенам, и дальше - по проходящим в нескольких сантиметрах стоякам канализации и ХВС, так ведь?
Надо ли заключать в отдельные короба каждый из этих стояков, или же можно соорудить короб по всему периметру сантехнического шкафа? Если второе, то как быть с ревизионными лючками?
Заранее спасибо.
WoofeR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 2:32 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 9:51 am

Если решать эту проблему мерами дополнительной звукоизоляции ограждающих конструкций, то необходимо закрыть все поверхности излучающие звук. Найти эти поверхности можно приложив ухо.

Расшивка гильз может не дать положительного резултата, т.к. часто их делают не из упругого материала, а из металла.

При устройстве звукоизолирующего короба, действительно, уязвимым местом будут ревизионные лючки. Решение - использовать лючки под керамическую плитку с уплотнителем, такие есть на рынке, к сожалению в качественном исполнении не дешевые.

Попытайтесь начать с замены крана, лучше решить проблему в источнике, это будет гораздо дешевле.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение WoofeR » Чт мар 31, 2011 2:11 pm

Даже на лифтовых площадках ближних к источнику этажей, не надо прикладывать ухо к стене, чтобы услышать этот шум. По утверждению жильцов, он был всегда, с любыми кранами. Думаю, какой-то дефект шва между стояком и квартирным отводом. Однако, жизненная позиция хозяина непреклонна: мне не мешает, никого не пущу и сам делать не буду.
Таким образом, задача полностью избавиться от шума не стоит, хотелось бы просто заглушить его настолько, чтобы в комнате (не смежная с санузлом, стена около 2.5м от стояка) можно было спать.
WoofeR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 2:32 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 2:16 pm

Тогда только звукоизоляция максимально возможного количества излучающих шум поверхностей.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение WoofeR » Чт мар 31, 2011 2:26 pm

Виталий Роденков, спасибо.

Еще один момент: расстояние от его задней стены сантехшкафа до ПВХ труб разводки - не более 2см. Найдется ли такой тонкий материал, который можно закрепить на этой стене без профиля, например, на клей? И стоит ли вообще изолировать эти 2 кв.м, если они соседствуют только с шахтой лифта?
WoofeR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 2:32 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 2:34 pm

Если я правильно понял, то речь идет о неком коробе из блоков или кирпича с ревизионным люком, в котором заключены коммуникации. Внутрь него ничего укладывать не нужно, необходимо только его облицевать ЗИ облицовкой, т.к. весь короб излучает структурный шум.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение WoofeR » Чт мар 31, 2011 3:08 pm

Короба как такового нет, пространство за унитазом с коммуникациями закрыто ПВХ-вагонкой на деревянном каркасе. Возникает желание обшить стенки этого пространства листовым ЗИ материалом, дополнить им же ПВХ-стенку, и все свободное от труб место забить какой-нибудь минватой
WoofeR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 2:32 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 3:15 pm

Рекомендую эту стеночку демонтироавть и смонтировать вновь из 3-4 слоев ГВЛВ во внутреннюю полость уложить звукопоглощающие плиты Шуманет-Эко, обернутые в нетканое полотно (чтоб не пылили). Установить герметичный ревизионный люк с соответствующим перегородке количеством слоев ГВЛВ. Ни каркас, ни листы ГВЛВ не должны касаться труб. И наконец финишно облицевать теми же ПВХ панелями или плиткой.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение WoofeR » Чт мар 31, 2011 3:44 pm

А будет ли эффект, если при замене полотенцесушителя (напомню, сейчас он является неотделимой частью стояка) подключать его через резиновые вибровставки? Доля шума от змеевика в ванной очень существенная.
Спасибо.
WoofeR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 2:32 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 4:25 pm

Там все равно будет жесткая связь через гайку, а если представить себе, что установите некую резиновую муфту, но она будет очень жесткая для удержания высокого давления. К сожалению значительного эффекта таким способом не получить.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20

cron