Что такое реверберация, планировка домашних кинотеатров и студий звукозаписи, звукорассеивание и звукопоглощение, размещение акустических материалов в музыкальной комнате, дискотеке, конференц-зале, боулинге и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Виталий Роденков » Ср мар 09, 2011 10:36 pm
Фурнитура - мебель, диффузоры - рассеиватели.
Если нет параллельных отражающих поверхностей, то в них нет необходимости.
Последний раз редактировалось
Виталий Роденков Чт мар 10, 2011 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Юрек » Чт мар 10, 2011 1:36 am
И все же как быть с лестничным проемом шириной ок. 1 м. Может напылить Соноспрей, если в Украине это возможно? Хотелось бы не иметь акуст. траблов, но при этом минимально уменьшать ширину проема дополнительной обработкой. Ширина 98см. Как я понимаю основная резонансная частота равна 340Гц? Или путаю? К стати, а если Соноспрей на потолок и боковые стены, а в углы - басовые ловушки?
-
Юрек
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 4:19 pm
- Город: Киевская обл., Ирпень
Виталий Роденков » Чт мар 10, 2011 10:41 am
Ваше помщение имеет сложную форму, в котором сложное звковое поле, между массивные отражающими поверхностями возникают стоячие волны, но это совсем не значит, что их будет слышно в другой части помещения.
Если бы комната была сильно заглушена, что характерно для домашних кинотеатров, то разглушенный лестничный проем давал бы отзвук. В Вашем случае скорей всего проблем не будет, в крайнем случае можно облицевать стенки проема любым материалом, поглощающим в области средних частот (Mappisyl, Heradesign, Ecophon) и проблема снимется.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Юрек » Пт мар 11, 2011 12:36 am
А если стены проема задуть Соноспреем?
-
Юрек
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 4:19 pm
- Город: Киевская обл., Ирпень
Виталий Роденков » Пт мар 11, 2011 11:55 am
Это практически не возможно, слишком маленький объем, и плюс не оправдано, в местах интенсивного прохода на стенах не рекомендуется его использовать, он не настолько прочный к механическому воздействию.
Можно смонтировать в контакте к поверхности плиты Troldtekt
http://acoustic.ru/productions/ceiling/troldtekt/
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Юрек » Сб мар 12, 2011 11:49 pm
А какой-то в этом смысл кроме самоуспокоения будет? Как я понял эта плита прямо на панель эффективна только выше 1200Гц, то есть по нижним и нижней середине она ничего не даст, что весьма прискорбно. И, хотя чудес не бывает, о низих говорить не приходится, но, хотя бы 600-700Гц получить при К.поглощения 0.6 очень хотелось бы!
-
Юрек
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 4:19 pm
- Город: Киевская обл., Ирпень
Юрек » Вс мар 13, 2011 9:28 pm
Похлопал в ладоши в разных местах лестничного проема. Таки более всего заметно порхающее эхо на ВЧ. Решил обработать стены Тролдтектом. Наверное 15мм-вого хватит?...
Еще вопрос. В комнатах монтирую плавающие полы - стяжка 70мм армированная на минвате 40мм. Как крепить на стены обшивку? Монтируем алюм. профиль или брус на стены, а нижнюю планку нужно же опирать на пол? Не крепить к полу вообще - просто опереть через виброразвязку или крепить специальными виброизолирующими крепежами?
-
Юрек
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 4:19 pm
- Город: Киевская обл., Ирпень
Виталий Роденков » Вт мар 15, 2011 12:24 pm
А полы в других помещениях?
Если в этом же, то каркас для звукопоглощающей облицовки рекомендую сделать независимый от стены из бруса, т.е. закрепить только к "плавающему" полу и потолку. Прокладки не помешают, в данном случае снизу они будут в качестве деформационного шва.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Юрек » Вс мар 20, 2011 2:05 pm
Виталий Роденков писал(а):А полы в других помещениях?
Если в этом же, то каркас для звукопоглощающей облицовки рекомендую сделать независимый от стены из бруса, т.е. закрепить только к "плавающему" полу и потолку. Прокладки не помешают, в данном случае снизу они будут в качестве деформационного шва.
Если к плавающему полу и потолку, то создадим акуст мостик между несущими и стяжкой. Кроме того, речь то идет не о звукоизоляции на стену, а о звукопоглощении... В общем, на стену фиксируем, от пола - виброразвязываем....
-
Юрек
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 4:19 pm
- Город: Киевская обл., Ирпень
Виталий Роденков » Пн мар 21, 2011 9:23 am
Да, хороший вариант. Установите облицовку на стяжку через виброизолирующую прокладку и не крепите её к ней.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Вернуться в Акустика помещений
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18