ЗИПС-панель на кривую стену

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

ЗИПС-панель на кривую стену

Сообщение VadVad » Пн мар 14, 2011 11:48 pm

Подскажите, как лучше установить звукоизоляцию ЗИПС-панелями, если существующая необработанная стена (пеноблоки) неровная? Отштукатурить (может много уйти штукатурки, а смысла в ней, кроме выравнивания, мало - будет закрыта панелью полностью). Либо поставить панель ровно, чтобы местами не прикасалась к стене и заполнить промежутки между стеной и панелью минватой? Звукоизолирующие свойства от этого ухудшатся?
VadVad
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 11:47 pm

Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 15, 2011 9:22 am

Здравствуйте, VadVad!

ЗИПС крепится непосредственно к стене через виброизолирующие узлы, поэтому поставить панель так, чтобы она не соприкасалась со стеной не представляется возможным. Поэтому выход такой - либо предварительно выровнять стену и на ровную стену закрепить ЗИПС, либо в качестве дополнительной звукоизоляции использовать каркасную облицовку на относе от стены с заполнением Шуманет-ЭКО и обшивкой двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛВ.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение VadVad » Вт мар 15, 2011 12:01 pm

Спасибо!
Подскажите, какова при предложенном Вами варианте с каркасной обшивкой будет толщина всей конструкции (минимальная и разумная)?
VadVad
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 11:47 pm

Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 15, 2011 12:15 pm

Стандартная толщина каркасной облицовки на 50 мм профиле с относом от стены ~10 мм, обшивкой двумя листами ГВЛ (по 10 мм каждый) и финишным слоем ГКЛВ (12,5 мм) выходит 90 мм.
Конструкцию можно посмотреть здесь: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
В местах примыкания к смежным потолку, полу и смежным стенам прокладывается Вибростек-М в два слоя, шов заполняется герметиком Вибросил.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение legikk1 » Вт мар 15, 2011 12:29 pm

Наталья Ширгина писал(а):Стандартная толщина каркасной облицовки на 50 мм профиле с относом от стены ~10 мм, обшивкой двумя листами ГВЛ (по 10 мм каждый) и финишным слоем ГКЛВ (12,5 мм) выходит 90 мм.
Конструкцию можно посмотреть здесь: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
В местах примыкания к смежным потолку, полу и смежным стенам прокладывается Вибростек-М в два слоя, шов заполняется герметиком Вибросил.


Подскажите, какими материалами можно заменить "Вибростек-М" и "Вибросил" в случае их отсутствия в продаже?
legikk1
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 4:40 pm