Подскажите пожалуйста

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Подскажите пожалуйста

Сообщение Kars » Чт мар 10, 2011 4:20 pm

Можно ли использовать при устройстве полов на лагах, вместо силомера,вибростек?Нужно ли склеивать листы дсп и гвл,или можно просто скрутить саморезами?
Kars
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 11:26 am

Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 10, 2011 7:04 pm

Здравствуйте, Kars.
В качество виброизоляционного материала можно использовать и «Sylomer» и «Вибростек». Преимущество первого в том, что за счет известных и неизменных во времени свойств эластомера можно рассчитать резонансную частоту конструкции и подобрать ее значение таким образом, чтобы на выходе получать лучшие результаты по звукоизоляции.
При устройстве конструкции звукоизоляционного пола по лагам листы ГВЛ, фанеры и др. обычно просто скручиваются саморезами.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Kars » Пт мар 11, 2011 9:32 am

Спасибо за ответ!Ответьте пожалуйста ещё на пару вопросов:в каркасной перегородке из трёх слоёв гкл,нужно шпаклевать стыки на всех трёх слоях,или достаточно на финишном?стоечные профили к стене(которую облицовываю) как я понимаю не прикручиваются через направляющие профили,так вот,не будет ли потом прогибов,конструкция будет крепкой?Заранее благодарю за ответы!!!
Kars
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 11:26 am

Сообщение Александр Фадеев » Пт мар 11, 2011 9:54 am

Не совсем понятно, о чем идет речь – о возводимой перегородке, облицовке существующей стены или и о том и другом.
И в случае каркасной облицовки и перегородки шпатлюется финишный слой ил ГКЛ. Первые один или два слоя рекомендуется выполнять из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), которые имеют бОльшую плотность и жесткость. Если при монтаже конструкции в первых двух слоях при монтаже образуются щели и зазоры их заделывают виброакустическим герметиком.
Для каркасной звукоизоляционной облицовки стены конструктив определяется высотой конструкции. Если высота менее 3 метров, то устраивается независимая (без касания со стеной) облицовка. Если высота более 3 метров для закрепления к стене используются виброизолирующие крепления типа «Виброфлекс потолочный». Это позволяет «привязаться» к стене без жесткой связи, что не приведет к незначительному снижению звукоизоляции конструкции. Что касается прочности конструкции, то она определяется не только жесткостью не только каркаса, но и листов облицовки (ГВЛ, ГКЛ).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва