На схеме вариант каркасно-обшивной облицовки, закрепленной к стене при помощи виброизолирующих подвесов Виброфлекс-ЕР/25А, если будет высота потолков помещений в пределах 3м, то можно удешевить мероприятия, вополнив обшивку на независимом каркасе от стены, т.е. закрепить стоечные профили только к полу и потолку.
1. какой высотой лучше делать помещение для репетиций
Желательно размеры помещений (высота, ширина, длина) сделать максимально не кратными друг-другу, отличными в 1,6 раз. Хороший вариант выполнить наклонный потолок, таким образом еще более равномерно распределяться собственные частоты помещения во всем диапазоне.
2. возможна ли замена бетонной стяжки скажем двумя слоями ДСП толщиной больше чем 16мм, и на сколько снизятся характеристики предполагаемой комнаты
Невозможно, пол будет в прямом смысле плавающим - очень зыбким.
3. Так и не понятна проблема с потолком, изучили варианты схем монтажа предложенные на вашем сайте. Но там все крепится к бетону, а потолок нам не нужен 5,5м тк это очень большой расход материалов, что влечет за собой в нашем случае громадные расходы. В общем как обойти высоту помещения.
Снижение уровня потолка 15см или 200см не влияет на расход материалов, нет необходимости заполнять всю внутреннюю полость звукоизоляционного потолка.
4. Панели Экофон, их рамещать я так полагаю на разном уровне ?
Не обязательно.
5. Необходимо ли делать подобие угловых звукопоглотителей между стеной и полом и потолком и стеной ?
Было бы не лишним, если это не мешает реализации архитектурно-художественного решения (вид своеобразный)
6. Возможна ли покраска Heradesign скажем обыкновенной алкидной эмалью или краской на основе НЦ из краскопульта? Можно ли Heradesign использовать как конечный вариант отделки помещения без дробировки?
В первую очередь и используется без драпировки тканью. Рекомендую использовать краску Тиккурила Новосил, очень хорошая укрывистость и хорошо распыляется пульверизатором.