Звукоизоляция от криков снизу.

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция от криков снизу.

Сообщение 187 » Пн окт 18, 2010 8:56 pm

День добрый !

Обычный панельный дом, снизу живет интересный товарищ, который круглые сутки орет матом. Орет громко. Ну да не в этом суть.
Основная цель звукоизоляции - избавиться именно от криков. Я понимаю, что кроме пола нужно изолировать еще и стены, но это уже потом. Ибо недешево.
Вопросы:
1. Насколько будет эффективен ЗИПС-Пол Модуль ? Сможет ли он полностью убрать звук снизу ?
2. Есть ли смысл комбинировать его с Акуфлексом ? Использовать вместо него ЗИПС-Синема (на пол) ?
3. Не будет ли "гулять" пол (наполнение, на сколько я понимаю, мягкое) ?
4. Может быть посоветуете что-то другое (без мокрых процессов) ?

Спасибо.
187
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:45 pm

Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 19, 2010 10:23 am

Здравствуйте!

1. ЗИПС-Пол Модуль может помочь снизить уровень проходящего звука до нераздражающего уровня. Будет ли этого достаточно, зависит от многих факторов, в том числе от того, какой процент звука проходит к Вам по стенам.

2. Смысла комбинировать его с Акуфлексом для снижения звука, идущего снизу, нет. ЗИПС-Синема на пол не используется в силу особенностей его крепления. ЗИПС-Синема используется для дополнительной звукоизоляции стен и потолка.

3. ЗИПС-Пол является "плавающей" конструкцией, но не в прямом смысле этого слова. Он устанавливается на виброизолирующие опоры и стоит при этом достаточно устойчиво, пол имеет в качестве финишного слоя 2 листа ГВЛ и лист фанеры,обеспечивающие дополнительнцю массу и прочность конструкции, так что опасаться, что пол будет "гулять", не стоит.

4. В качестве альтернативы без мокрых процессов, можно использовать пол на лагах, лаги устанавливаются на опоры из материала Sylomer, марка материала рассчитывается исходя из нагрузки на опору. Между лагами прокладывается звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ, сверху пол закрывается листами ГВЛ и фанерой.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение 187 » Вт окт 19, 2010 8:25 pm

Наталья,

Спасибо за ответ.
Встречные вопрос - что в таком случае лучше в плане шумоизоляции - ЗИПС-Пол Модуль или пол на лагах ?
187
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:45 pm

Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 20, 2010 9:32 am

При равной толщине конструкции и поверхностной плотности (кг/м2) разницы не будет, если конечно лаги так же, как и конструкция ЗИПС-ПОЛ опираются на перекрытие через виброизолирующие опоры из материала SYLOMER.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение 187 » Ср окт 20, 2010 8:18 pm

Виталий, спасибо.

Можно ли под ЗИПС-Полом прокладывать гофру с электрикой до розеток ? На сколько я понимаю, в плане пожарной безопасности это не есть хорошо.
187
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:45 pm

Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 20, 2010 8:27 pm

Не вижу особой проблемы в этом, в продаже очень много вариантов кабелей и проводов с достаточной защитой от возгорания, проконсультируйтесь по данному вопросу со специалистом и перезложитесь при выборе. Тем более, что обычно провода еще дополнительно защищены гофрой.
Удачи.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение 187 » Сб ноя 20, 2010 3:47 pm

В продолжение темы. Имеет ли смысл делать такую конструкцию ?
(Взято Ваше типовое решение, но дорогое заменено дешевым)

1. На плиту перекрытия - минвату ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОВЕР ЗВУКОЗАЩИТА-100 (В оригинале - ЗИПС-Пол Модуль)
2. Все будущие стыки со стенами прокладываются 2 слоями прокладки Вибростек-М (приклеиваются герметиком Вибросил)
3. Вместо лагов укладываются кубики 100х100х100мм, под них - также 2 слоя Вибростек-М (В оригинале - элементы S-Модуль).
4. Сверху укладывается 2 слоя листов ГВЛ (по 10мм).
5. Сверху - грунтовка и листы фанеры (18мм) на каучуковую мастику.

По звукоизоляции не спрашиваю - понятно, что вам лучше свои материалы продать :)
Вопрос - в п.3 - с каким шагом необходимо укладывать кубики, чтобы пол (п.4,5) выдержал мебель (напр. попадание ножки дивана в центр между кубиками) ? На сколько я понимаю - чем меньше шаг, тем больше шума будет передаваться снизу...

Случайно набрел на Кнауф-Суперпол (http://www.knauf.ru/products/turnkey/pr ... d9c346e5bf). Читая параметры - выходит тоже самое, что и с минватой, только надежнее... Кто-нибудь пробовал ?

Спасибо.
187
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:45 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44

cron