Шумостоп и легкая стяжка

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Шумостоп и легкая стяжка

Сообщение Exel » Чт окт 14, 2010 3:43 pm

Добрый день.

Хочу сделать плавающую стяжку на основе вашего Шумостопа

Если нужно спрятать проводку в пол, обязательно ли класть два слоя шумостопа?
Если да, то как прокладывать гофры с проводкой: поверх первого слоя или в прорези в первом слое (по сути на перекрытие)?
Можно ли проложить гофры с проводкой вдоль угла и использовать один слой?

Делаю для согласования проект и проектная организация говорит, что 6-8см стяжки это многовато. Можно ли заменить 6-8 см ЦПС на какую либо легкую стяжку, например Кнауф Убо?
Какой слой этого самого Убо понадобится с учетом того, что он сверху закрывается парой сантиметров наливного пола или чего-то подобного (ибо сам по себе Убо мягкий и продавливается)

Насколько сожмутся два слоя шумостопа (4см) под стяжкой? Как рассчитать до какого уровня класть стяжку?

Что важно для звукоизоляции: толщина слоя стяжки 6-8см или же вес этой стяжки?

Открыт для любых советов и предложений — нужно сделать нетяжелую стяжку со звукоизоляцией.
Exel
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт окт 08, 2010 3:42 pm

Сообщение Александр Фадеев » Вс окт 17, 2010 10:21 pm

Здравствуйте, Exel.
При устройстве «плавающего» пола по плитам «Шумостоп» в один слой (общая толщина конструкции не менее 80 мм) электропроводку в гофре размещают в теле стяжки. Если монтируется конструкция по двум слоям плит «Шумостоп» (общая толщина конструкции не менее 110 мм), то проводку можно уложить на перекрытие, нарушив целостность первого слоя, но перекрыв вторым слоем звукопоглощающих плит. Диаметр гофрированной трубы в этом случае не должен превышать 20 мм. Усадка плит "Шумостоп" составляет около 15% от исходной толщины.
Решение с укладкой гофрированной трубы в угол помещение для стяжки по одному слою плит «Шумостоп» выглядит не очень технологичным. На мой взгляд, удобнее сделать штробу в нижней части стены.
Для данной конструкции стяжка из пескобетона должна иметь толщину не менее 60-70мм. Уменьшение толщины стяжки снижает не только ее прочность, а также звукоизоляцию конструкции за счет снижения поверхностной плотности. Что касается, Кнауф Убо, то данная смесь может использоваться только как выравнивающий слой для более прочных конструкций.
Если требуются более легкие звукоизоляционные конструкции пола, то в качестве варианта можно рассмотреть ЗИПС-Пол:
http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/zipspol/