Аркадий » Вс сен 12, 2010 9:51 pm
Делаю звукоизоляцию по типу "комната в комнате", и не знаю как стену на незаисимом каркасе крепить к подвесному потолку, который должен крепиться на прямых виброподвесах. В типовых инженерных решениях по ссылке
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... oblicovki/ указано, что крепить нужно к подвесному потолку, но показано крепление одним саморезом к потолочному листу ГКЛ. Получается что верхнее крепление не будет достаточно жестким, так как потолок установлен на виброподвесах, а до ближайшего потолочного профиля почти 30 мм. Такая стена не выдержит никакой силовой нагрузки, если даже профили укрепить деревянными брусами. А если сначала стену на независимом каркасе сделать в плиту перекрытия, а потом к ней примкнуть подвесной потолок на виброподвесах, то конструкци будет более "жесткой", но увеличиться шумопроводимость через потолочный шумовой «мостик». Подскажите пжлста как лучше это сделать, лучше схематично.
-
Аркадий
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 1:24 pm
Виталий Роденков » Вт сен 14, 2010 8:33 am
Добрый день, Аркадий!
В альбоме инженерных решений представлена конструкция звукоизолирующего потолка с первым слоем из ГВЛ. ГВЛ лист достаточно прочный для того, чтобы к нему закрепить направляющий профиль стеновой облицовки при помощи саморезов с крупным шагом резьбы.
Если по какой-то причине Вы будете монтировать потолок из двух слоев ГКЛ, то необходимо потолочные профили смонтировать таким образом, что бы в последствии при закреплении направляющего профиля облицовки стены саморезы попали в них.
В продольном направлении несущих профилей (профили к которым закрепляются листы ГКЛ и ГВЛ) любой минимально возможный шаг саморезов. В поперечном направлении шаг саморезов определяет растояние между профилями равное 500мм, между профилями крепление можно осуществить разжимным дюбелем (Винт "Молли").
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Аркадий » Вт сен 14, 2010 10:12 pm
Понял спасибо. А все таки, если я укреплю верхние концы профиля стены эластичными стеновыми подвесами “Vibrofix CD” насколько Дб шумовые "мостики" ухудшат звукоизоляцию?
-
Аркадий
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 1:24 pm
Виталий Роденков » Чт сен 16, 2010 10:26 am
Трудно точно сказать на сколько Дб снизится звукоизоляция. Хочу заметить только то, что после завершения монтажа внутренний контур (облицовки + потолок) обладает достаточной прочностью.
Если в комнате будут смонтированы ЗИ облицовки на всех стенах, то проблемы появления трещин в углах абсолютно не будет, даже при нанесении в углах жесткой шпаклевки.
Если ЗИ облицовки будут смонтированы не на всех стенах, то в местах примыкания их к существующим стенам шов необходимо заполнять силиконовым или акриловым герметиком. Силиконовый герметик при поклейке обоев (в углах обои обязательно нужно разрезать), а акриловый под покраску (микро трещина - волос не исключается).
-