Плавающий пол на неровном перекрытии

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Плавающий пол на неровном перекрытии

Сообщение Al » Вс сен 12, 2010 8:29 pm

Добрый день,
квартира в новостройке, монолит, стены межквартирные - пеноблоки 20 см, межкомнатные - 8 см. Бетонное перекрытие пола имеет перепад до 3 см (при таком перепаде толщина пола, при сохранении единого уровня пола в квартире, получается не более 8 см). Стяжку строители требуют выполнять толщиной не более 5 см.
Планирую делать плавающий пол по схеме 1 слой Шумостоп 2 см + стяжка 5 см с армированием. Возникают вопросы:
- достаточно ли будет такой толщины стяжки
- можно ли предварительно перед укладкой Шумостопа выравнить перекрытие засыпкой мелкофракционного керамзита .
- чем разделить керамзит и плиты Шумостопа и нужно ли это?
Спасибо.
С уважением,
Александр
Al
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 7:59 pm

Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 13, 2010 4:00 pm

Здравствуйте, Александр.
1. Толщина армированной стяжки при условии ее укладке на плиты «Шумостоп» должна быть не менее 60 мм.
2. Технологичнее сделать выравнивающую стяжку, а потом устроить звукоизоляционную согласно инструкции по монтажу:
http://www.acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Al » Пн сен 13, 2010 11:04 pm

Все что вы написали понятно. Но проблема в том что я не могу устраивать стяжку толще 50 мм. Что делать в этом случае?
Al
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 7:59 pm

Сообщение Виталий Роденков » Вт сен 14, 2010 8:40 am

Если нет возможности устроить стяжку толщиной не менее 60 мм, то следует отказаться от использования пола с плитами "Шумостоп". Толщина стяжки определяет прочностные свойства конструкции. При таких условиях можно выполнить звукоизоляцию пола только с применением материала Шуманет-100 или Шуманет-100Супер.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция