Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Вопрос 1:
Как с точки зрения звукоизоляции лучше использовать доступную толщину в 9см:
> 2,75(воздух)+5(профиль с минватой)+1,25(ГКЛ)
> 1,5(воздух)+5(профиль с минватой)+2,5(2*ГКЛ)
Вопрос 2:
В типовых решениях везде используются не два листа ГКЛ, а один - ГКЛ, а второй - ГВЛ. Почему такое решение предпочтительнее? Потому что у них разная плотность? И если такое решение лучше, чем два листа ГКЛ, то не подскажете ли, где в Киеве вообще можно найти ГВЛ?
Насколько критичным является отступ от стены? Имеет ли принципиальное значение его ширина (например, 0,5см, 1см, 1,5см, 2см), или главное, чтобы не было жесткого котакта и обычно отступ делается 1см? Если 1см - это минимум, то какой отступ является оптимальным?
Правильно ли я понимаю, что в случае, если будет также подвесной звукоизолирующий потолок, вы рекомендуете крепить облицовку к подвесному потолку, а не к плите перекрытия?
4.2.1. Монтаж конструкций подвесных изолирующих потолков выполняется в соответствии с технологиями концерна "КНАУФ", с учетом следующих особенностей:
- к стенам, колоннам и прочим вертикальным ограждающим конструкциям элементы звукоизолирующего подвесного потолка примыкают без крепления, через прокладки из материала "Вибростек-М". Со стороны помещения стык заполняется виброакустическим герметиком "Вибросил".
- при монтаже звукоизолирующего подвесного потолка применяются подвесы "Виброфлекс-1/30А". Нагрузка на один подвес не должна превышать 30 кг.
- внутреннее пространство каркаса заполняется специализированными звукопогрощающими плитами "Шуманет-БМ" или "Шуманет-СК".
dub писал(а):Что касается обсуждаемого ранее примыкания облицовок и перегородок к подвесному потолку. Идея ясна, детали - пока не очень. Начнем с облицовки (схема 4.2.1, справа, более крупно - в приложении). При ближайшем рассмотрении не совсем понятно, так к чему же крепится направляющий профиль облицовки? К ГВЛ, мимо направляющего профиля потолка ПН 28/27, шуруп не задевает его? Принципиально ли важно, чтобы шуруп не входил в ПН 28/27? Или наоборот, это неплохо и усилит конструкцию, и крепить можно именно так, где возможно?
В случае перегородки на двух независимых каркасах, закрепляемых к двум независимым конструкциям потолка, это особенно важно, если желательно сохранить толщину перегородки наименьшей. Если стараться "не касаться" ПН 28/27, то каркасы перегородки нужно раздвигать сантиметра на 2-3, то есть общая толщина перегородки увеличивается до 17-18см. Можно ли, наоборот, увеличить расстояние между ПН 28/27 двух соседних потолков и закрепить ПН независимых каркасов сквозь облицовку к ПН потолка (схема в приложении)? Или у этого решения есть явные недостатки по сравнению в креплением к ГВЛ? Подойдет ли такая схема в случае облицовки ГКЛ+ГКЛ (если не найду ГВЛ)?
Ну и последний вопрос: Вы везде используете аббревиатуру ГВЛВ, есть смысл искать именно ГВЛВ (влагостойкий)? Какие его преимущества перед обычным ГВЛ (кроме, собственно, влагостойкости)?
Заранее прошу прощения за много текста, и спасибо, если дочитали . Пытался не тревожить и, с чем возможно, разобраться самостоятельно, и вот, накопилось.
Номенклатура гипсоволокнистых листов (табл.3) по ГОСТ Р 51829-2001, в зависимости от назначения включает два вида изделий: обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ).
...
Гипсоволокнистые листы обычные (ГВЛ) применяются для устройства конструкций в помещениях с сухим и нормальным режимами (по СНиП 23-02-2003).
...
Гипсоволокнистые листы влагостойкие (ГВЛВ) применяются для устройства конструкций в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимами (по СНиП 23-02-2003).
dub писал(а):вот цитата из альбома рабочих чертежей Knauf:Номенклатура гипсоволокнистых листов (табл.3) по ГОСТ Р 51829-2001, в зависимости от назначения включает два вида изделий: обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ).
...
Гипсоволокнистые листы обычные (ГВЛ) применяются для устройства конструкций в помещениях с сухим и нормальным режимами (по СНиП 23-02-2003).
...
Гипсоволокнистые листы влагостойкие (ГВЛВ) применяются для устройства конструкций в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимами (по СНиП 23-02-2003).
Одноуровневую систему с соединителями типа "Краб" применять не рекомендуется в силу ее недостаточной жесткости и стабильности
dub писал(а):Какую конструкцию посоветуете в помещении, где высота подвесного потолка никак не может быть больше 12см (именно так в одной из комнат)? Можно ли уложиться в это ограничение, используя двухуровневую систему на прямых подвесах, если прокладывать нижний слой минваты в одном уровне с профилями (основными и несущими), между ними? Какова высота, "съедаемая" виброподвесом? Около 5см? Сколько минимально "съедает" прямой подвес? Возможно ли в принципе уложиться в такое ограничение по высоте? Если невозможно, то чем лучше пожертвовать - виброподвесами? первым слоем ГВЛ? использовать одноуровневую конструкцию на крабах?
dub писал(а):В двухуровневой системе листы лучше крепить поперек несущих профилей, то есть вдоль основных (вложения Крепление-1,2), правильно? Только шаг основных профилей не 1200мм, как на рисунке, а 600мм, для более надежного крепления второго слоя, как я понял, чтобы над продольной кромкой второго слоя тоже был основной профиль, для жесткости конструкции?
dub писал(а):Если в наличии имеются только ГВЛ 10мм (не 12,5 мм) и планируется использование только двух (не трех) слоев, то насколько облицовка ГВЛ10мм+ГКЛ12,5мм лучше 2xГКЛ-12,5мм? Хотелось бы понять, есть ли выигрыш и значителен ли он. В Киеве, во всяком случае, первый вариант дороже второго примерно в два раза (ГВЛ10мм примерно в три раза дороже ГКЛ12,5).
dub писал(а):На приведенных Вами эскизах удивил направляющий профиль (вложение ПН 28/27). Он, мягко, говоря, имеет достаточно странные пропорции - очень длинные стенки профиля. Такое ощущение, что это какой-то специальный профиль ПН 28/50, в который как раз очень было бы удобно крепиться шурупами. Но разве такой профиль бывает? А если нет, то как все-таки крепиться к стандартным ПН 28/27 (если, например, не используется ГВЛ)? Немного разнести (отнести от стены), как на моих предыдущих рисунках?
dub писал(а):В вашем альбоме для соединения с Виброфлексом прямой подвес используется совместно с пластиной 60x30x3мм. Насколько я понимаю, пластина нужна для упрочнения соединения, потому что прямой подвес крепится к Виброфлексу в одной точке и может просто провиснуть с двух сторон. Входит ли эта пластина в комплект и можно ли их приобрести вместе (в Киеве)? Или за ней, как и за ГВЛ, мне тоже посоветуют отправиться на "общестроительный" рынок?
dub писал(а):Один квадратный метр Шуманет-БМ весит 2кг. Два слоя Шуманет-БМ весят 4кг/м2. То есть, если укладывать плиты на каркас (а не крепить к перекрытию) в два слоя, нагрузка на один квадратный метр увеличивается на 4кг. Правильно считаю?
dub писал(а):В очередной раз спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45