Шумоизоляция квартиры в кирпичном доме

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Сообщение Злыдень » Вт июл 20, 2010 12:12 am

Думаю ЖЭК или какая-нибудь управляющая компания, которая занимается вашим домом, а также жилищная инспекция вашего города (у нас это Мосжилинспекция), БТИ, а также, вероятно, какие то документы есть в других органах гос. и мун. управления, например районная управа, департамент жилищной и соц. политики (если таковой у вас есть) и т.п.
Злыдень
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс ноя 08, 2009 9:06 pm

Сообщение Ivan » Сб июл 24, 2010 2:55 pm

Решили на потолок использовать ЗИПС. Направление монтажа согласно стрелкам
Изображение

1) Можно ли выровнять с помощью ЗИПС и финишного ГКЛ небольшие перепеды плит перекрытия?

2) Если использовать ЗИПС, то от точечных светильников необходимо отказаться, я правильно понимаю? Хотелось бы не ограничиваться одной люстрой...

3) Помогите определиться с кол-вом материала.
По предварительным расчетам нужно:
- ЗИПС-Модуль - 100шт
- Комплект крепежа - 100шт.
- Вибростек-М - 1 рулон
Как определить расход Вибросила?
Что еще нужно добавать (кроме финишного ГКЛ)?

4) есть ли смысл между ЗИПС и ГКЛ вложить еще мембрану?

Большая просьба выложить фото вашего объекта (жилой дом) с использованием ЗИПС.
Ivan
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 10:30 pm

Сообщение Антон Перетокин » Пн июл 26, 2010 2:41 pm

Здравствуйте, Иван!
1. ЗИПС повторяет неровность поверхности, на которую она монтируется. Более того, смонтированная даже на идеально ровную поверхность панельная система ЗИПС подразумевает финишное выравнивание слоем шпаклевки по ГКЛ. Совет: при монтаже панелей не перетягивайте узлы, лучше потом узлы где-то подтяните в целях получения более ровной поверхности.
2. Со светильниками Вы правы, от них придется отказаться в целях сохранения звукоизоляционной способности потолка.
3. Вибростек-М считается по периметру, там где панельная система ЗИПС примыкает к стенам. Лента применяется в 2 слоя. Вибросил рассчитывается из расхода 1 флакона емкостью 300 мл на 5-6 погонных метров шва. Для монтажа ЗИПС требуются: сэндвич-панели ЗИПС, крепеж, Вибростек-М, Вибросил и финишный слой ГКЛВ.
4. По большому счету смысла нет, прирост, если он и будет, то ничтожный по сравнению со стоимостью мембраны.
Фото ниже посмотрите, если что, можем еще поискать фотографии и Вам их переслать.
Вложения
.jpg
.jpg (80.25 КБ) Просмотров: 8911
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Ivan » Вт июл 27, 2010 8:23 am

Хотелось бы еще просчитать вариант подвесного потолка на виброподвесах Виброфлекс.

Появились вопросы:
1) как правильно крепить ЗИ: на пластиковых дюбелях или укладка на каркас? встречались 2 варианта. какие "+" и "-" каждого способа?
2) в буклете на Виброфлекс указано, что допустимая нагрузка на один подвес 30 кг или 75 кг. так какую принимать величину?
3) на какую величину заглублять в перекрытие пластиковый дюбель при устройстве 2 слоев ЗИ Шуманет?
Ivan
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 10:30 pm

Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 27, 2010 8:40 am

Добрый день, Иван!
1. Это не принципиально, можно и так и так. Эффективность и в том, и в другом случаях будет одинаковой при соблюдении всех остальных требований.
2. Для потолочного подвеса типа Виброфлекс-1/30А предельная нагрузка 30 кг. Подвесы крепят потолочный профиль с шагом 700-800 мм по длине профиля и 600 перпендикулярно профилям. То есть первый уровень профилей (главные профили) идет с шагом 600 мм, второй уровень (несущие профили) с шагом 500 мм. Смотрите схему 4.1.1 в альбоме технических решений: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf
3. Вы имеете ввиду пластиковый гриб для теплоизоляции, который удерживает плиты Шуманет? Тогда необходимо взять дюбель с размерами стержня 5,5х135 мм, он утапливается миллиметров на 60 в перекрытие. Советую Вам плиты лучше укладывать на каркас, чтоб не делать лишней работы и не сверлить отверстия в перекрытии (для крепления каждой плиты необходимо минимум 5 дюбелей).
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Ivan » Вт июл 27, 2010 8:54 am

Антон Перетокин писал(а):Добрый день, Иван!
Подвесы крепят потолочный профиль с шагом 700-800 мм по длине профиля и 600 перпендикулярно профилям. То есть первый уровень профилей (главные профили) идет с шагом 600 мм, второй уровень (несущие профили) с шагом 500 мм.


а есть чертеж, на котором можно было это посмотреть?
Ivan
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 10:30 pm

Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 27, 2010 10:26 am

Да, конечно. Схема устройства звукоизоляционного каркасного потолка с виброподвесами
Вложения
.jpg
.jpg (206.1 КБ) Просмотров: 8884
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Ivan » Вт июл 27, 2010 11:22 am

спс. совсем другое дело
Ivan
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 10:30 pm

Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 27, 2010 12:32 pm

Рады помочь, обращайтесь!
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Ivan » Вт июл 27, 2010 3:19 pm

Посчитал кол-во подвесов, получилось порядка 2,65 ед./м2 при шаге 700мм. При этом самые крайние крепятся на расстоянии 200-250мм от стены.

Какой должен быть шаг саморезов для ГВЛ и ГКЛ? Подойдет 200мм?
Ivan
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 10:30 pm

Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 27, 2010 4:24 pm

250 мм отступ многоват. Сделайте поменьше. Можно где-то и за второй уровень профилей (несущие профили) закрепиться, если не будет возможности подлезть шуруповертом.
Шаг саморезов в соответствии с требованиями Knauf к монтажу гипсокартонных потолков составляет 150 мм.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Ivan » Вт июл 27, 2010 10:28 pm

Перераспеределил нагрузку на виброфлексы, уменьшив расстояние от стены. Добавил 4 доп. подвеса (выделены).

Изображение

Решил также облицевать стены. Итого будет зашиваться потолок и стены, без устройства плавающего пола. От последнего пришлось отказаться по нескольким причинам.
Каркасный потолок будет сплошной, перегородки будут упираться в него согласно схем альбома.

Перегородку между ванной (не ЗИ) и коридором предполагаю, что надо выполнять на профилях 2х50 (схема 1.4.2 без учета внимания на ЗИПС).

Осталось решить вопрос примыкания стеклянной перегородки (выделена), каркасом которой будет служить алюминий или деревянный брус. Низ закрепить через Вибростек.
Для верха предположу 2 варианта:
1) у верха перегородки смонтировать по обе стороны 2 уголка + 2 слоя Вибростек,
2) к верхней плите перекрытиям - через 2 слоя Вибростек.

Покритикуйте :)
Ivan
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 10:30 pm

Сообщение Антон Перетокин » Ср июл 28, 2010 9:48 am

По поводу схемы: всё хорошо. Только в местах, где будет устраиваться примыкание перегородок к потолку, необходимы деформационные швы, см. эскиз ниже. В местах деформационного шва (разрыва потолка) кол-во подвесов необходимо увеличить.
Вложения
peregorodka.jpg
peregorodka.jpg (250.38 КБ) Просмотров: 8814
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Антон Перетокин » Ср июл 28, 2010 9:50 am

Ivan писал(а):Осталось решить вопрос примыкания стеклянной перегородки (выделена), каркасом которой будет служить алюминий или деревянный брус. Низ закрепить через Вибростек.
Для верха предположу 2 варианта:
1) у верха перегородки смонтировать по обе стороны 2 уголка + 2 слоя Вибростек,
2) к верхней плите перекрытиям - через 2 слоя Вибростек.

Покритикуйте :)


И к верхней, и к нижней поверхностям перегородку рекомендуется крепить через Вибростек-М в 2 слоя. Все остальные особенности монтажа уверен Вы сможете решить по месту ;)
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Ivan » Ср июл 28, 2010 3:18 pm

Со швом понятно, упустил этот момент.

Чем дальше, тем больше вопросов :)
Как быть с направляющими профилями вдоль стен, ведь потолочные профили (верхний и нижний) находятся в разном уровне. Получается, чтоб закрепить листы ГВЛ и ГКЛ к направляющему профилю верхнего уровня необходимо взять саморез по длинее. Так?
Ivan
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 10:30 pm

Пред.След.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции