Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
в предложенной вами схеме звукоизоляции есть один изъян. Дело в том, что если вы в первую очередь монтируете перегородки, а потом звукоизоляцию пола потолка. Все стандартные конструкции перегородок в этом случае будут переизлучать структурный шум. Это проблему можно решить, если выполнить примыкание возводимых перегородок к существующим ограждающим конструкциям специальным образом.
Если для вас приемлемы каркасные перегородки из ГВЛ/ГКЛ, то более простым и эффективным является изменение последовательности монтажа: сначала монтируются звукоизолирующие конструкции пола и потолка, а затем возводятся перегородки, которые и закрепляются к звукоизолирующим конструкциям пола и потолка.
Проблему ударного шума можно наверняка решить только полной изоляцией защищаемых помещений. Применение кирпичных перегородок только относительно хорошо, ведь без спец мероприятий они также будут переизлучать структурный шум.
Специальным образом? Нужен ваш совет!
Хотелось уйти от деформационных швов в стяжке, но видимо не получится.
Каким образом уложить паркет на плавающий пол?
Все зависит от перегородки. Какую конструкцию перегородки планируете использовать?
Как на обычный пол.
Каркасная перегородка, звукоизоляция, 2хГВЛВ 10мм + ГКЛ 12,5.
В нынешней квартире на плиту перекрытия через прокладку уложили фанеру, сверху паркет.
Что здесь рекомендуете использовать?
1) если я правильно понял, Шумостоп К2(С2) укладывается непосредственно на перекрытие. Но у меня есть незначительные выступы в некоторых местах, удалить которые проблематично по ряду причин. Может быть уложить плотную полиэтиленовую пленку перед укладкой Шумостоп, чтоб исключить их повреждение?
2) если при перепаде высот пола более 1-2 см уложить Шумостоп непосредственно на перекрытие (без выравнивания пола), то на что это отразится?
Наталья Ширгина писал(а):С технологической точки зрения, стяжка выполнена слишком тонкая. Во-первых, мы рекомендуем более толстую стяжку, 7-8 см, это снижает получаемый «эффект барабана».
Виталий Роденков писал(а):Стяжка толщиной 70мм более инертная чем стяжка толщиной 45-50мм.
Если есть возможность подъехать в инженерный отдел нашей компании, то здесь Вы сможете лично походить и потопать по "плавающему" полу с плитами Шумостоп-С2 и убедитесь в отсутствии проблемы, указанной выше.
Виталий Роденков писал(а):Да, не близко, но тем не менее, если будете проездом милости просим.
От Вас нужны планы с указанием толщин и состава существующих ограждений квартиры, инженерные коммуникации.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27