Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
shtirl » Чт июн 03, 2010 12:43 pm
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, какова максимально допустимая кривизна стен для того, чтобы вешать ЗИПС-Вектор? Площадь стены около 9 кв.м. она относительно ровная. не хочется лишний раз заниматься штукатуркой. Спасибо!
-
shtirl
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср июн 17, 2009 11:11 am
Виталий Роденков » Чт июн 03, 2010 12:53 pm
Если неровности в пределах 15 мм, то можно выполнить финишное выравнивание поверхности после монтажа панелей.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
shtirl » Чт июн 03, 2010 1:12 pm
я правильно понял, что если неровности менее 15 мм, то ЗИПСы к такой стене крепить можно? И что они помогут частично сгладить сии неровности и останется только доработать сверху шпаклевкой?
-
shtirl
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср июн 17, 2009 11:11 am
Виталий Роденков » Чт июн 03, 2010 1:29 pm
Особо сгладить самими панелями не получится, если только неровности представляют собой локальные выступы или провалы. Выровните потом гипсовой штукатуркой и шпаклевкой.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15