Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Викт » Чт май 27, 2010 1:01 pm
Добрый день!!! Что бы избежать нежелательных резонансных явлений и уменьшить гулкость помещения на СЧ,по Вашей рекомендации заполнил внутренее пространство натяжного потолка панелями ECOPHON MODUS (быв.TAL-M). Натяжной потолок планирую Клипсо Акустик. Подскажите пожалуйста,на каком расстоянии от плит Экофон лучше натянуть Клипсо Акустик ? (5,10,15 или 20 мм)??? Т.е. какой оптимально сделать зазор между плитами Экофон и натяжным потолком? С уважением...
-
Викт
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
- Город: Россия
Наталья Ширгина » Чт май 27, 2010 1:51 pm
Здравствуйте, Викт!
Полотно потолка Клипсо Акустик обладает микроперфорацией, следовательно, при закладывании плит Экофон за Клипсо Акустик принципиальный вклад в звукопоглощение будет вносить Экофон. Зазор между Экофоном и Клипсо играет главным образом технологическую роль выравнивания потолка и может варьироваться. Как правило, величина этого зазора порядка 10 мм.
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-
Викт » Чт май 27, 2010 3:44 pm
Понял,спасибо !!!
-
Викт
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
- Город: Россия
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18