Сообщение BadBoo » Чт апр 29, 2010 9:14 am

Добрый день!

Есть такая задача. Панельный дом, 71-го года постройки. Соседи сверху с утра до ночи устраивают танцы на уложенном ламинате/плитке прямо на плиту перекрытия. Ребенок 2-х лет с тройным запасом Енерджайзеров. Прыгает и бегает без остановки. Я же слышу абсолютно все их телодвижения. Рассыпали скрепки на пол, кинули мячик, покатили игрушечную машинку, кресло на колесах, - местоположение всего этого можно указать с точностью до сантиметра...

Собираемся делать ремонт. Высота потолка от панели перекрытия до потолка - 2,65. Сильно не разбежишься. По дизайн-проекту в некоторых местах предполагается двухуровневый потолок со всякими геометрическими нишами. К сожалению сделать во всех комнатах "комнату в комнате" не представляется возможным, т.е. только на нескольких стенах будет установлены каркасные доп.стены с прослойкой из звукопоглащающих материалов.

Вопрос: 1. Будет ли смысл, а главное, реальное уменьшение топота и шума, не делая звуко/виброизоляцию стен, собирать потолок по технологии: а) подвесы Виброфлекс + нежесткое крепление профиля к стенам + плиты типа Шуманет + ГКЛ 9 + ГВЛ 10 + второй уровень потолка.

2. Или же достаточно будет собрать потолок по технологии Кнауф, по схеме из п.1, исключая подвесы Виброфлекс? И эффект будет немногим хуже чем в п.1 ?

3. При использовании подвесов Виброфлекс какова будет минимальная толщина первого уровня потолка? Какова минимальная длина подвесов виброфлекс?

4. В случае использования технологии, описанной в п.1 каково максимальное расстояние между подвесами при устройства обрешетки? 60 см? 40 см? Т.е. какое кол-во подвесов необходимо на 2-х уровневый потолок площадью 60 кв.м.?

Спасибо за ответы!
BadBoo
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 8:30 am

Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 29, 2010 9:59 am

Здравствуйте, BadBoo!
1. Звукоизоляция только потолка в Вашем случае, скорее всего, будет недостаточна. Ударный шум будет слышен через стены, которые необходимо будет тоже звукоизолировать.
2. Разницу с применением виброизолирующих подвесов и с применением обычных прямых можно посмотреть на графике в этой теме: http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php? ... ight=#5849 , откуда видно, что потолок на Виброфлексах эффективнее, чем без оных, особенно в области частот 160-1000 Гц, доставляющих наибольшее беспокойство.
3. Минимальная толщина потолка на подвесах Виброфлекс 150 мм. Длина самого подвеса около 6 см.
4. Расход подвесов 2,8 шт на 1 кв.м. Вам понадобится 168 подвесов.
Но, даже сделав звукоизоляцию потолка и с использованием подвесов Виброфлекс, Вам почти наверняка понадобится изолировать стены. Эффективнее, конечно, было бы звукоизолировать пол у соседей наверху, но это уже отдельный разговор с соседями…
Наталья Ширгина
 