Звукоизоляция стены

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция стены

Сообщение MI-28 » Пн апр 26, 2010 5:48 pm

1) Из материалов сайта ясно, что коэффициент звукопоглощения плиты Шуманет-БМ при относе от защищаемой поверхности на 50 мм больше чем без относа (особенно в области низких частот). А как изменится звукоизоляция, если в эти пустующие 50 мм поместить ещё плиту Шуманет-БМ или другую? Ведь получится 2 плиты, но без относа.
2) Не является ли металлопластиковое окно источником ударного шума? Ведь при его установке никогда не используются виброизолирующие прокладки?

С уважением, Сергей.
MI-28
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 10:28 pm
Город: Ростов-на-Дону

Сообщение Виталий Роденков » Вт апр 27, 2010 9:33 am

Добрый день!

1) При укладке во внутреннюю полость звукоизолирующей конструкции нескольких слоев звукопоглощающих плит Шуманет-БМ звукоизоляция с каждым дополнительным слоем растет, но зависимость роста не линейная. Поэтому при больших относах звукоизолирующих облицовок рекомендуется заполнить минимум половину объема.

2) Окно жестко закрепленное в проеме действительно является источником ударного шума. Окно можно виброизолировать см. фото
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=1319
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция