Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
sergeynnn » Чт апр 22, 2010 6:11 pm
Собственно ситуация. Есть хрущевка двушка. Цель сделать звукоизоляцию между комнатами. Все перегородки снесены и сделаны новые с учетом факторов звукоизоляции. Но, с полам проблема. Изначально пол был деревянный, причем доски были через паз скреплены друг с другом и лежали на лагах. На него сверху прикрепили фанеру. Теперь вопрос: как сделать на данном этапе чтобы звук не проходил между лагами по свободному воздушному пространству. Щели в фарере будут загерметизированы герметиком. Стыки между деревянным настилом и стенами будут пропенены и также загерметизированы. Что еще можно сделать, если пена плохой звукоизолятор?
-
sergeynnn
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 1:40 pm
Наталья Ширгина » Пт апр 23, 2010 9:00 am
Доброе утро, sergeynnn!
Пространство между лагами желательно заполнить звукопоглощающими плитами из минеральной ваты Шуманет-БМ. Стыки между деревянным настилом и стенами лучше не запенивать, т.к. пена – плохой звукоизолятор. Для снижения прохождения структурного шума лучше проложить в местах примыкания к стенам ленту Вибростек-М в два слоя, подрезать по уровню пола и стык загерметизировать герметиком на силиконовой основе. Для этой цели лучше использовать виброакустический герметик Вибросил.
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-
sergeynnn » Пт апр 23, 2010 12:32 pm
Наталья Ширгина писал(а):Доброе утро, sergeynnn!
Пространство между лагами желательно заполнить звукопоглощающими плитами из минеральной ваты Шуманет-БМ. Стыки между деревянным настилом и стенами лучше не запенивать, т.к. пена – плохой звукоизолятор. Для снижения прохождения структурного шума лучше проложить в местах примыкания к стенам ленту Вибростек-М в два слоя, подрезать по уровню пола и стык загерметизировать герметиком на силиконовой основе. Для этой цели лучше использовать виброакустический герметик Вибросил.
Спасибо за ответ. А если пол уже уложен и нет возможности положить плиты шуманет?
-
sergeynnn
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 1:40 pm
Наталья Ширгина » Пт апр 23, 2010 3:34 pm
Если пол уже уложен, добиться существенного увеличения звукоизоляции, не изменяя конструкции пола, а только путем герметизации швов практически невозможно.
-