Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Martinen » Пт фев 16, 2007 4:53 pm
Подскажите пожалуйста. Строители рекомендуют устроить плавающую стяжку- ЦПС 60мм. на экструдированном пенополистероле 30 мм ?.
Насколько такая стяжка изолирует от шума и какого именно, чем она хуже/лучше стяжки на Шумостоп 2х 20мм.
Дом монолит, толщина перекрытий 160мм.
-
Martinen
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт фев 16, 2007 4:32 pm
Андрей Смирнов » Пт фев 16, 2007 9:18 pm
Стяжка по слою пенополистирола 30 мм будет обладать звукоизолирующей способностью по ударному шуму с эффективностью 20-27 дБ (по данным Тиги-Кнауф).
Такой же эффективностью (и даже более того) обладает плавающий пол на основе материала Шуманет-100Супер толщиной 4 мм (27-29 дБ).
Ни та ни другая конструкции не увеличивают значительно ЗИ от воздушного шума.
Плавающий пол на основе 2 слоев материала Шумостоп-С2 снижает ударный шум на 42-46 дБ, а воздушный на 6-8 дБ. Это очень высокие показатели, которыми могут похвастаться очень мало специальных конструкций.
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7