Здравствуйте! Какой алгоритм используется при расчете для жилой комнаты? Масса пола, площадь лаги и общая площадь комнаты известны.
-
seledka
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 4:12 pm
seledka » Пн мар 29, 2010 11:20 am
Здравствуйте, Николай! Спасибо за ответ. Исходя из
поста Вашего коллеги, правильно я понимаю, что общая масса, применяемая в расчетах - это масса пола плюс полезная нагрузка 150 кг на каждый квадратный метр площади пола? И что минимальную площадь опоры для конкретной марки силомера можно вычислить, разделив вес пола на значение предельной сттической нагрузки? Еще Ваш коллега упоминает деформацию упругого основания и резонансную частоту, как они определяются? Важна ли площадь лаги, если можно использовать точечные опоры из силомера, размер которых меньше ширины лаги? И последний вопрос - в таблице приведены данные для силомера толщиной 25 мм, есть ли отличия от материала толщиной 12 мм?
-
seledka
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 4:12 pm
Николай Канев » Пн мар 29, 2010 12:24 pm
Одним из основных параметров данной конструкции действительно явялется резонансная частота. Для максимально эффективности, она должна быть минимальной. Но рассчитывать резонансную частоту необходимости нет, само по себе ее значени мало что даст.
Подберите такой шаг между опорами и их размер, чтобы нагрузка на опру из силомера была близка к предельнодопустимой.
В таблице данные приведены для материалов толщиной 25 мм, формфактор q=3. Для материала толщиной 12,5 мм они отличаются несильно, поэтому можно ориентироваться на таблицу.
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-
seledka » Пн мар 29, 2010 1:57 pm
Хорошо. А к массе пола при расчетах добавлять 150 кг на квадратный метр?
-
seledka
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 4:12 pm
Николай Канев » Пн мар 29, 2010 2:02 pm
Да, если у вас будет такая полезная нагрузка.
Но 150 кг/кв.м как-то многовато для обычной жизни...
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-
seledka » Пн мар 29, 2010 2:41 pm
Силомер работет лучше при нагрузке, близкой к предельной? То есть если я выберу нагрузку, например, 80% от максимальной (чтобы иметь запас на случай появления тяжелой мебели), эффект будет хуже или такой же? И наверное, последний вопрос - материал продаётся только целым рулоном, или можно отрезать сколько нужно?
-
seledka
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 4:12 pm
Николай Канев » Пн мар 29, 2010 3:00 pm
Восьмидесятипроцентная нагрузка - это нормально. Разница в эффективности будет невелика...
Силомер отрезается от рулона в необходимом количестве, ширина рулона - 1,5 м.
-