Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
loki1971 » Ср мар 24, 2010 1:50 pm
Здравствуйте.
Посоветуйте перегородки между смежными жилыми комнатами (новостройка, намечено кирпичом, три жилых комнаты (буквой П), у каждой дверь в общий квадратный коридор, одна комната имеет общие стены с двумя другими, две другие соприкасаются каждая только с этой центральной комнатой), что хочется и предполагается:
1) Хочется чтобы перегородки были прочными (кирпич, пеноблоки и т.п.)
2) Хочется достаточной звукоизоляции (спальня, детская, детская)
3) Двери не имеют порожка
Возможен ли вариант пеноблок (через звукоизолирующий материал с полом и потолком) + Шумастоп-БМ + пеноблок (через звукоизолирующий материал с полом и потолком) (Общая толщина ~6+5+6 см) Желательно не выйти за общую толщину 18см. Стены будут оклеиваться обоями. Возможно крепиться кондиционеры
Спасибо, Олег
-
loki1971
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пт дек 25, 2009 11:12 am
Виталий Роденков » Ср мар 24, 2010 9:33 pm
Здравствуйте, Олег!
Недостаток конструкции пеноблок+шуманет+пеноблок передача шума структурно на эти блоки (а они недостаточно массивные). Избежать жестких связей при реализации такой конструкции не просто, но возможно. ВАЖНО не только разорвать жесткую связь с полом и потолком, но и с боковыми стенами, и при этом обеспечить устоийчивость такой конструкции.
Предлагаемый Вами вариант возможен, главное при креплении блоков к боковым стенам сделать паз (углубление) в стене, в котрый завести блоки через упругую прокладку. Такой вертикальный шов при покрасе будет растрескиваться, единственный презентабельный способ отделки остаются обои или закрытие шва молдингом.
Неплохой вариант использование в качестве материала межкомнатных перегородок полнотелый кирпич, старый дедовский способ )))
Но как ни крути не уйти от косвенных путей прохождения шума - пол и потолок. А полная ЗИ комнат, по схеме "комната в комнате" ДОРОГО и емко по потерям простанства, НО эффективно!
Хотя при установке обычных дверей с щелью без порожка ими все и будет определяться, и вся ЗИ сойдет на нет.
В ваших условиях можно сделать достаточно эффективную межкомнатную звукоизоляцию, но это потребует дополнительного устройства приточно-вытяжной вентиляции, которая необходима для установки ЗИ дверей с порогом.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
loki1971 » Чт мар 25, 2010 12:04 pm
Виталий Роденков писал(а):Здравствуйте, Олег!
Недостаток конструкции пеноблок+шуманет+пеноблок передача шума структурно на эти блоки (а они недостаточно массивные). Избежать жестких связей при реализации такой конструкции не просто, но возможно. ВАЖНО не только разорвать жесткую связь с полом и потолком, но и с боковыми стенами, и при этом обеспечить устоийчивость такой конструкции.
Предлагаемый Вами вариант возможен, главное при креплении блоков к боковым стенам сделать паз (углубление) в стене, в котрый завести блоки через упругую прокладку. Такой вертикальный шов при покрасе будет растрескиваться, единственный презентабельный способ отделки остаются обои или закрытие шва молдингом.
Неплохой вариант использование в качестве материала межкомнатных перегородок полнотелый кирпич, старый дедовский способ )))
Но как ни крути не уйти от косвенных путей прохождения шума - пол и потолок. А полная ЗИ комнат, по схеме "комната в комнате" ДОРОГО и емко по потерям простанства, НО эффективно!
Хотя при установке обычных дверей с щелью без порожка ими все и будет определяться, и вся ЗИ сойдет на нет.
В ваших условиях можно сделать достаточно эффективную межкомнатную звукоизоляцию, но это потребует дополнительного устройства приточно-вытяжной вентиляции, которая необходима для установки ЗИ дверей с порогом.
Т.е. если дверь без порожка, то можно не заморачиваться и возвести перегородку из полнотелого кирпича (белого или красного) плашмя. Какую-то звукоизоляцию кирпич даст.
В несущих стенах особо не не выбьешь пазы, да и неохота их долбить. А соприкосновение перегородок как раз будет с ними (сразу с 4-мя)
-
loki1971
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пт дек 25, 2009 11:12 am
Виталий Роденков » Чт мар 25, 2010 4:47 pm
Да, Вы правильно поняли.
Тогда единственное решение выполнить перегородки из полнотелого кирпича толщиной 120мм+штукатурка с двух сторон.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
loki1971 » Чт мар 25, 2010 11:27 pm
Виталий Роденков писал(а):Да, Вы правильно поняли.
Тогда единственное решение выполнить перегородки из полнотелого кирпича толщиной 120мм+штукатурка с двух сторон.
Спасибо, так и сделаю
-
loki1971
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пт дек 25, 2009 11:12 am
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17