Звукоизоляция комнаты при перепланировке

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция комнаты при перепланировке

Сообщение Sturant » Ср мар 10, 2010 8:36 pm

Здравствуйте.
Не так давно я начал ремонт с перепланировкой одной комнаты. Комната имеет два окна и перегорожена она будет по середине Гипсокартонной перегородкой. Предположительный вариант по 2 листа ГКЛ с каждой стороны и по центру базальтовый утеплитель плотностью 35 кг/м3. Как дополнение может быть есть смысл уложить между листов ГКЛ с каждой стороны СОФТБОРД 5.5 мм толщиной и плотностью 330 кг/м3.
Другие параметры: этаж 1, пол деревянный чтобы не перестилать думаю выравнить смесью из опилок и клея ПВА, уложить СОФТБОРД 5.5 и с верху ламинат. Стены кирпичные оштукатуренные, потолок железобетонные плиты предлагают выровнить ГКЛ. Но может быть лучше штукатурными смесями чтобы не было эффекта барабана. Очень хочется услышать Ваше мнение. Заранее спасибо.
Sturant
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 7:40 pm
Город: Липецк

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 11, 2010 10:57 am

Добрый день, Sturant!
Вы не указали цели звукоизоляции.
Если необходимо выполнить эффективную звукоизолирующую перегородку из ГКЛ, то конструкция перегородки должна выполняться из двух независимых каркасов, что бы исключить связи между общивками из ГКЛ (ГВЛВ). Это очень важный момент. Схема устройства такой перегородки представлена в альбоме инженерных решений на Листе 3.
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
Применение Софтборда в данной конструкции не оправдано, звукоизоляции этот материал особо не добавит т.к. имеет низкую плотность, и так же он не вносит существенных дополнительных потерь. Звукоизоляцию каркасной перегородки из ГКЛ можно повысить за счет увеличения количества слоев ГКЛ (ГВЛВ), в особенности на низких частотах, на которых звукоизоляция определяется только массой конструкции.

Применение плит Софтборд под ламинатом – это исключительно дополнительная звукоизоляция ударного шума, идущего от Вас к соседям. Для дополнительной звукоизоляции воздушного шума применяются более толстые и более сложные конструкции.

Эффект барабана убирает звукопоглощающий слой в конструкции из ГКЛ, если необходимо увеличить звукоизоляцию кирпичной перегородки, то необходимо исполнение конструкции см. альбом инженерных решений Лист 11.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Звукоизоляция комнаты при перепланировке

Сообщение Sturant » Чт мар 11, 2010 5:39 pm

Здравствуйте Виталий. Спасибо за скорый ответ. Цель всего задуманного сделать изолированные комнаты с хорошей звукоизоляцией друг от друга. При толщине перегородки максимум 10-12 см. Примерный план комнаты.
Вложения
.doc
(26 КБ) Скачиваний: 321
Sturant
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 7:40 pm
Город: Липецк

Звукоизоляция комнаты при перепланировке

Сообщение Sturant » Чт мар 11, 2010 5:47 pm

Попытка №2.
Вложения
.doc
план
(26 КБ) Скачиваний: 312
Sturant
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 7:40 pm
Город: Липецк

Звукоизоляция комнаты при перепланировке

Сообщение Sturant » Чт мар 11, 2010 6:01 pm

Виталь и еще разъясни звукопоглощающий слой в самом ГКЛ или в сочетании с ним. Если второе то, что оптимально. Зарание спасибо.
Sturant
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 7:40 pm
Город: Липецк

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 11, 2010 6:32 pm

По архитектурно-планировочному решению двери, ведущие в рассматриваемые комнаты расположены довольно близко и если эти двери будут без порожка, то вся звукоизоляция будет определяться ими.

Перегородку из ГКЛ толщиной 100-120мм невозможно сделать с высокими ЗИ свойствами, общий каркас является акустическим мостиком между обшивками из ГКЛ. Если двери будут без порожков, то такой перегородки в принципе достаточно.
Рекомендую сделать перегородку по следующей формуле: с одной стороны ГКЛ12,5мм+3хГВЛВ10мм >> стоечный профиль ПС50/50 >> с другой стороны ГКЛ12,5мм+2хГВЛВ10мм; итоговая толщина перегородки 125 мм.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Звукоизоляция комнаты при перепланировке

Сообщение Sturant » Вс мар 14, 2010 3:26 pm

Доброго времени Виталий. Вашу мысль я понял, но если не увеличивать массу перегородки и использовать между твердыми слоями и каркасом с обоих сторон вспененный полиэтилен толщиной 8-10 мм или базальтовое волокно меньшей плотности толщенной 10 мм, или ту же рулонную стекловату ISOVER 2*5см*122см*8.2м описанную на форуме в разделе «Способ укладки звукопоглотителя» т.е. тогда бы схема выглядела бы так ( ГКЛ12,5мм+ГВЛВ10мм +слой одного из предложенных материалов >> стоечный профиль ПС50/50 с базальтовым волокном плотность 35кг/м3 >> слой одного из предложенных материалов + ГВЛВ10мм + ГКЛ12,5мм) или ( ГКЛ12,5мм+ вспененный полиэтилен толщиной 8-10 +ГВЛВ10мм >> стоечный профиль ПС50/50 с базальтовым волокном плотность 35кг/м3 >> ГВЛВ10мм + вспененный полиэтилен толщиной 8-10 + ГКЛ12,5мм).

Как я уже говорил пол в комнатах деревянный и его надо выравнивать. Позволит ли схема ( смесь опилок и клея ПВА + подложка + ламинат) убить двух зайцев.
Sturant
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 7:40 pm
Город: Липецк

Звукоизоляция комнаты при перепланировке

Сообщение Sturant » Вс мар 14, 2010 11:25 pm

Про пол наверное надо подробней. Подполом есть пространство до грунта около метра. То есть звук будет распространяться, а что бы снизить это дело я думаю сделать следующие действия (смесь опилок и клея ПВА + (фанера или плиты OSB) + подложка (вспененный полиэтилен или плиты СОФТБОРД + ламинат). Двери с порожком и уплотнительной резинкой.
Sturant
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 7:40 pm
Город: Липецк

Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 15, 2010 3:26 pm

Здравствуйте, Sturant!

Применение прокладочного материала между листами ГКЛ(ГВЛВ) и стоечными профилями не даст увеличения звукоизоляции. Виброизолирующие свойства прокладки сведутся на нет при закреплении листов ГКЛ шурупами.
Если не можете использовать перегородку из двух независимых каркасов, то хотя бы примените большее кол-во слоев ГКЛ(ГВЛВ) с целью увеличения её массы.
Все-таки рассмотрите возможность устройства перегородки в соответствии с технологией, изложенной в альбоме инженерных решений, её звукоизолирующие свойства гораздо выше предлагаемого Вами варианта.

Что касается пола, смесь опилок и ПВА не дадут ожидаемого результата. Пол общий для двух помещений и имеет, как я понял, незначительную массу (если пол каркасная конструкция), условия не из лучших. Прокладочный материал под ламинат несколько снижает распространение ударного шума и не более того.
Если пол ж/б плита+пол по лагам, то все будет определяться перегородкой.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16