Наталья Ширгина » Пт фев 26, 2010 11:48 am
Здравствуйте, Alpin!
1. Решение «кирпич+Шуманет» является более эффективным решением. При этом, для наибольшей эффективности, необходимо развязать жесткие связи кирпичной облицовки с полом и потолком – как вариант, поставить облицовку на виброизолирующий материал Sylomer.
2. Шуманет-БМ и Шуманет-СК отличаются составом. Шуманет-БМ – звукопоглощающая минераловатная базальтовая плита, а Шуманет-СК - звукопоглощающие плиты из штапельного стекловолокна, кэшированные с одной стороны стеклохолстом. По своим звукопоглощающим характеристикам они практически одинаковы, и использовать в Вашем случае можно любой из этих материалов.
3. Если планируются перегородки из кирпича, то возводить их следует до устройства плавающего пола. Если планируются гипсокартонные перегородки, то устанавливать их нужно после устройства плавающего пола. При этом обязательно нужно предусмотреть наличие деформационных швов при устройстве стяжки.
4. Трубопровод можно прокладывать на перекрытие вдоль стен. Толщина рекомендуемой стяжки по плитам Шумостоп - 7 см, при этом, если трубы прокладывать в стяжке, то во избежание трещин стяжки, требуется либо увеличить ее толщину, либо прокладывать трубы по периметру помещения, вдоль стен, где укладывается более плотный материал Шумостоп-К2. При этом, для того чтобы трубы не стали проводником структурного шума, их следует обернуть либо материалом K-FLEX, либо материалом Вибростек.