Гоша » Вс янв 31, 2010 10:51 pm
Здравствуйте!
Прочитал на форуме, что между листами облицовки (ГВЛ+ГКЛ) можно поместить слой гидроизола. Вопрос: на сколько это повлияет на качество звукоизоляции по сравнению с конструкцией без оного?
И можно ли гидроизол заменить, например, Технопласт Акустик (Технониколь) или другим более экологически чистым материалом?
-
Гоша
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 10:42 pm
Николай Канев » Пн фев 01, 2010 12:53 pm
Добрый день,
сам по себе гидроизол не окажет существенного влияния на звукоизоляцию облицовки, будучи расположенным между гипсовыми листами.
Тем не менее, практика применения дополнительных прослоек между ГВЛ/ГКЛ существует. Только здесь речь идет о специализированных мембранах, имеющих определенные акустические свойства. Эффект от их применения может составить несколько дБ на средних и высоких частотах, поэтому в существенные цифры по индексу изоляции воздушного шума (ведь это в некотором смысле усреденение по частоте от 100 до 3150 Гц) не выливается. А вот стоимость этих мембран достаточно велика...
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-