несколько вопросов

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

несколько вопросов

Сообщение Dimka86 » Ср янв 27, 2010 5:13 pm

Здравствуйте!

Очень интересует несколько вопросов:

1. Пара ГКЛ+ГВЛ (ГКЛ+ГКЛ) обязательное технологическое условие при
звукоизоляции с помощью Шуманета-БМ? Или это больше для придания жесткости
конструкции? Если делать в два слоя, то тупо ввинчивать через два листа к
профилю или сперва один, затем второй? Или принципиально чтобы швы между
листами первого слоя и второго не пересекались - как же тогда расчитать
конструкцию из профиля, иначе куда ввинчивать второй ГКЛ?...

2. При закладке Шуманета между плитой и ГКЛ не получится же сделать единый
слой из изолятора - профиль, крепления Виброфлекс... Как быть? Вырезать
полоски и закладывать в профиль или достаточно заложить между ними
(профиль)?

3. На всех Ваших примерах, где интересна звукоизоляция и потолка и стен,
монтаж потолка и облицовка стен/стеновой каркас представлен по следующему
принципу: сперва собирается либо потолок, либо стена и уже к ней монтируется
другая составляющая - стена/потолок соответственно, т.е. получается что в
любом случае первичное соприкасается с плитами через Вибростек. А если
сделать как интересовались несколько тем назад, - получается "коробка в
коробке": Делается каркас из потолочного профиля, прикрученных к потолку
через Виброфлекс и образующих угол со стеновым профилем, прикрученный к
стене с помощью стенового Виброфлекса, т.е. учитывая, что Виброфлекс
прилично разрушает звуковые мостики, получается своебразная коробка (буква
П), которая будет прикручена жестко только к плавающему полу и ни потолок,
ни стены (профиль, ГВЛ/ГКЛ) не будут касаться плит потолка и стен. Такое
сооружение будет иметь какое-то преимущество перед стандартным решением или
же будет получен худший результат (в пространство между плитой и ГКЛ будет
заложен Шуманет-БМ, конечно)?

4.Отверстия под розетки и потолочный свет в слоях ГКЛ/ГВЛ будут сильно
ухудшать звукоизоляцию всей конструкции? Если да, то какие-то секреты есть в
данных ситуациях?

Понимаю, что вопросы, возможно, покажутся дурацкими и скучными, но они,
действительно, меня очень волнуют!
Заранее огромное спасибо!!!
Dimka86
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 3:31 pm

Сообщение Антон Перетокин » Ср янв 27, 2010 6:01 pm

Добрый день, Dimka86

Вопросы интересные и на мой взгляд очень принципиальные.

1. При устройстве звукоизолирующей облицовки (для простоты рассмотрим стеновую облицовку) очень важным моментом является масса этой облицовки. От массивной стенки звук отражается лучше. Очевидно, что 2 слоя ГВЛ/ГКЛ по массе выше одного. Более того, второй слой перекрывает стык первого, то есть листы монтируются в шахматном порядке, тем самым конструкция становится "герметичнее". Два слоя увеличивают и несущую способность облицовки, одновременно и жесткость.
Монтаж осуществляется в следующем порядке: профили устанавливаются с осевым шагом 600 мм, сначала прикручивается первый слой ГКЛ (ГВЛ), а второй слой монтируется со смещением относительно первого по горизонтали на 600 мм. И поскольку формат ГКЛ 1200х2500 мм, получается Вы краями листов всегда попадаете в профиль. При монтаже строители, как правило, карандашем отмечают положение стоечных профилей снизу и сверху. Это значительно упрощает разметку и размещение листов ГВЛ/ГКЛ.

2. Это и не нужно. Важнее сделать единый слой ГВЛ/ГКЛ облицовки, чтобы не было щелей. В потолочных конструкциях вату можно крепить к плите потолочного перекрытия с помощью пластиковых грибов, а можно просто закладывать на каркас. В местах, где расположены потолочные подвесы Виброфлекс, под них вырезаются квадратные отверстия. В стеновых конструкциях ситуация и вовсе проще: Шуманет укладывается во внутреннее пространство каркаса.

3. При устройстве конструкции "комната в комнате" наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции оказывается монтаж сначала потолочной и напольной ЗИ конструкции, а затем стеновых облицовок, которые закрепятся к полу и потолку. При таком раскладе достигается полное отсутствие жестких связей.

4. Безусловно, наличие любых отверстий и проемов будет отрицательно сказываться на звукоизоляции. В случае с розетками рекомендуется использовать накладные розетки и выключатели. Что же касается встраеваемых потолочных светильников, здесь необходимо возвести второй уровень потока. Он крепится к звукоизолирующему первому уровню. А наличие отверстий во втором уровне уже никак не повлияет на звукоизоляцию.

Удачи!
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Dimka86 » Ср янв 27, 2010 9:39 pm

Антон, огромное спасибо за оперативный ответ!

Кое-что захотелось уточнить: вот Вы советуете "монтаж сначала потолочной и
напольной ЗИ конструкции"... Опускаем напольную конструкцию - представим,
что она есть. Потолочная... Рисунок 4.1.1. (правый угол). Потолочный каркас
(профиль и ГКЛ) хоть и через Вибростек, но все же касаются плиты стены. Я же
интересовался даст ли какое-то преимущество, если потолочный каркас вообще
не будет касаться плиты стены, а закончится, образовав угол с каркасом стены
на Виброфлексе. Т.е. будет не только жесткое отсутствие связей с потолком
и/или стенами, но и даже косвеных (посредством Вибростека). ??

Про розетки и освещение понял. Просто, нет возможности еще опустить
потолок... ((( Если остановиться на обычной или почти обычной люстре... Как
вариант созрело: к плите потолка прикрепить Виброфлекс в который ввинтить
крюк под люстру вместо болта. В слоях ГКЛ сделать отверстие под тот же крюк
и проводку и замазать герметиком. Такой вариант не даст отрицательных
бонусов?

Еще раз огромное спасибо!
Dimka86
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 3:31 pm

Сообщение Антон Перетокин » Пт янв 29, 2010 11:14 am

Здравствуйте, Dimka86!

Как Вы и заметили, к стенам потолочная ЗИ конструкция примыкает только через ленту Вибростек-М (саморезами профили к стене не фиксируются). Теоретически воздушный зазор был бы предпочтительнее для виброразвязки потолка от стен, но на практике оказывается, что значения модулей упругости воздуха и ленты очень близки и разница настолько мизерная, что ею можно принебречь. А прочность и несущая способность конструктива с воздушным зазором оказалась бы невысокой. И скорее из этих соображений примыкание необходимо сделать вплотную и через Вибростек.

Касаемо второго вопроса, здесь Вы во всем абсолютно правы. Отверстие под крюк обязательно обработайте герметиком. И в таком случае звукоизолирующая способность потолка не пострадает.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 43