Экспертиза звукоизоляции потолка

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Экспертиза звукоизоляции потолка

Сообщение UTI » Вс янв 17, 2010 12:12 am

Доброго всем времени суток и хорошего настроения!

Проблема моя наверное для вас банальна, но для меня вопрос жизни и смерти. Соседи с верху сделали ремонт, увеличили себе высоту потолков за счет междуэтажного перекрытия. Выбросили весь звукоизолятор и на бетонную стяжку положили ламинат. В итоге у нас в квартире слышно все, что происходит на верху. У нас в семье грудной ребенок, мама астматик, папа инвалид сердечник, никто не может отдыхать, даже уснуть не возможно пока не лягут спать соседи (а они любят смотреть телевизор всю ночь). Решить проблему мирным путем невозможно, соседи, на все наши просьбы ответили, что положили на пол ковер и считают это вполне достаточным, последнее время вообще стали посылать матом. Мы решили подать в суд, но наверное нужна какая-то специальная экспертиза. Подскажите пожалуйста, в какую экспертную организацию нам лучше обратиться, с нашем вопросом. Как правильно называется такая экспертиза?
Если подобный вопрос на форуме уже задавался, то прошу меня простить, голова совсем не работает, уже много ночей почти не сплю. Помогите пожалуйста.
UTI
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:00 am

Сообщение Антон Перетокин » Пн янв 18, 2010 12:23 pm

Добрый день, UTI!
Вам нужно обратиться в любую организацию, которая способна выполнять подобные измерения, например, в Роспотребнадзор. Называется эта экспертиза: измерение звукоизоляции междуэтажного перекрытия.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение alan » Пн янв 25, 2010 1:09 am

Та же самая проблема и у нас- соседи самовольно уложили паркет на фанеру, сняв при этом линолеум предусмотренный проектом здания, т.е. совершили незаконную перепланировку( в РБ это преследуется законом). Их наказали органы МЖКХ(влепили штраф), заставили сделать проект и переделать в соответствии с проектом. Это поумерило их пыл( по-началу тоже посылали нас на наши просьбы вести себя потише), однако сейчас они узаконили свою перепланировку, и ведут себя по- прежнему шумно. Подозреваем, что переделка конструкции пола была чисто формальной и подумываем об измерении звукоизоляционных свойств перекрытия.... однако самой процедуры не знаем... Хотелось бы узнать по-подробнее как это можно сделать и какие нормы существуют на данный момент
alan
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср фев 28, 2007 8:00 pm
Город: г.Минск

Сообщение Антон Перетокин » Вт янв 26, 2010 5:20 pm

Здравствуйте, alan
Изменить звукоизоляционные свойства перекрытия можно по сути только, смонтировав плавающий пол у соседей сверху. Что же касается увеличения изоляции со стороны Вашей комнаты, то тут необходимо выполнить звукоизоляционные облицовки всех стен и потолка. Ударный шум имеет свойство распространяться структурно по зданию, то есть не только напрямую через потолочное перекрытие, но и косвенными путями, через смежные поверхности (стены).
Такие звукоизоляционные конструкции, как правило, съедают 10-15 см пространства с каждой поверхности, они бывают двух типов: бескаркасные (панельная система ЗИПС) и каркасные. Более подробно с конструктивами Вы можете ознакомиться в альбоме инженерных решений:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf
На территории России ударный шум регламентируется домументом СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Индекс изоляции ударного шума междуэтажного перекрытия, согласно данному документу, не должен превышать 55-58 дБ в зависимости от категории комфортности дома.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение UTI » Сб фев 06, 2010 11:24 pm

Антон Перетокин
Спасибо большое за ваше разъяснение! Еще к вам просьба, не могли бы вы посоветовать конкретные экспертные учреждения, которые смогли бы провести такую экспертизу. Сами найти не можем. Звонили в Роспотребнадзор, там сказали, что такие экспертизы не делают, еще нам посоветовали при строительном нии экспертизу, там тоже отказались проводить. Даже не знаю куда еще обратиться. Пожалуйста посоветуйте, думаю не одной мне это интересно.
Спасибо!
UTI
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:00 am

Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 09, 2010 10:52 am

Здравствуйте, UTI.
Попробуйте обратиться в ГУП "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ" (103012, г.Москва, ул.Никольская, д.8/1), может быть они смогут Вам помочь.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7