AKUSTIK METAL SLIK..?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

AKUSTIK METAL SLIK..?

Сообщение bip-13 » Вт янв 19, 2010 12:56 pm

Вот что нарыл: http://www.index-moscow.ru/index/catalo ... p?ID=92776
При толщине 7 мм звукоизоляция = 27,5 дб! Это что? Прорыв свинцовых нанотехнологий? Подскажите, пожалуйста, реальный коэффициент дополнительной звукоизоляции этого материала.
bip-13
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 12:33 pm
Город: Москва

Сообщение Николай Канев » Вт янв 19, 2010 1:53 pm

Добрый день,
судя по приведенной информации, речь идет о собственной изоляции воздушного шума. Хотя для такой толщины цифра 27,5 дБ кажется великоватой, но, учитывая небольшой размер образца (1х1 м), может быть она и недалека от правды... :shock:
Но дело в другом. Эта цифра никакого отношения к дополнительной звукоизоляции не имеет. Другими словами, закрепив этот материал на стене, вы не получите дополнительную звукоизоляцию стены 27,5 дБ. Скорее всего, дополнительная звукоизоляция в этом случае будет равна нулю.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение bip-13 » Вт янв 19, 2010 3:57 pm

Спасибо за оперативный ответ.
1. А если, между потолком и этой мембраной оставить промежуток (т.е. создать тем самым псевдокомнату) и на каркасе, через виброкрепления, сделать подвесной потолок. на который и уложить эту мембрану, то тогда она должна работать собственным коэффициентом звукоизоляции!???
2. Слой ЗИПС панели стороной крепления к перегородке (перекрытию) отражающий или поглощающий? И если отражающий, то целесообразно-ли будет между ЗИПС-панелью и перегородкой установить поглощающий слой? Если да, то какой?
3. Под натяжной потолок, устанавливая ЗИПС-панели. обязательно-ли их обшивать ГКЛ или ГВЛ? Чем лучше? И каковы потери в изоляции при этом?
bip-13
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 12:33 pm
Город: Москва

Сообщение Александр Боганик » Вт янв 19, 2010 4:27 pm

Добрый день!
1. Данная мембрана будет показывать собственную величину изоляции (будем считатать, что 27 дБ), если ее отнести от жесткой поверхности (стены или потолка) на существенную величину -более 1 м. Это связано с физическими (волновыми) явлениями, при которых только при таком значительном удалении от первой преграды звукоизоляции обеих конструкций складываются арифметически. При этом еще необходимо чтобы каркас, на который она будет "одеваться" был развязвн с первой конструкцией. Кроме того, если бы действительно существовали такие материалы, которые при толщине меньше 10 мм снижали такие уровни, кто-нибудь покупал ЗИПС толщиной 83 мм, снижающий 14 дБ?? :)
2. У ЗИПС внутренний слой - поглощающий.
3. Применение финишного листа ГКЛ (да, здесь лучше ГКЛ) желательно - с ним ЗИ подрастает на 1-3 дБ и при этом исключаются все щели и защищаются виброизолирующие узлы. Хотя некоторые наши заказчики под натяжной потолок финишный лист не используют. Я бы использовал.
Александр Боганик
 
Сообщения: 92
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 11:51 pm
Город: РФ, Москва

Сообщение bip-13 » Вт янв 19, 2010 8:41 pm

Кроме того, если бы действительно существовали такие материалы, которые при толщине меньше 10 мм снижали такие уровни, кто-нибудь покупал ЗИПС толщиной 83 мм, снижающий 14 дБ??

Продать можно ВСЁ! А цена этой мембраны выше, чем ЗИПС-Синема! Так-что, взглянув мимолетно, потребитель вводится в заблуждение между этими продуктами. И если не форум и статьи в интернете.. я бы уже клеил эту мембрану к потолку.
Спасибо всем за ответы. Теперь я еду к Вам!
bip-13
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 12:33 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3