полы у соседей сверху

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

полы у соседей сверху

Сообщение Ilya_V » Ср янв 13, 2010 11:49 am

Добрый день! необходимо сделать плавающие полы у соседей сверху. Основная проблема - ударный шум, постоянный топот! вопрос в использование материала - что лучше использовать шуманет 100 супер или шуманет С2? можно ли укладывать шуманет 100 супер в 2 или 3 слоя, будет ли эффект больше? Ключевой момент – минимальная толщина пола.
Ilya_V
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 11:38 am

Сообщение Антон Перетокин » Ср янв 13, 2010 12:05 pm

Добрый день!
Минимальная толщина достигается конструкцией плавающего пола по материалу Шуманет-100 Супер. Сам материал 4 мм + бескобетонная армированная стяжка 50-60 мм. Примеять Шуманет 100 С в 2-3 слоя нет смысла, прирост к звукоизоляции будет незачительным. Плавающая стяжка по Шумостопу С2 даст больший эффект по звукоизоляции от ударного шума, но толщина конструкции будет уже варьироваться от 80 до 100 мм.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Ilya_V » Ср янв 13, 2010 1:39 pm

А будет ли достаточно эффективно использование Шуманет-100 Супер? Я понимаю, что порог чувствительности у каждого человека свой, и если одному уже достаточно тихо, то другому может быть и нет. Затраты на использование этих двух материалов сопоставимые. И если уже делать полы, то делать их качественно. Просто не каждый согласится поднимать у себя полу на 10 см. Я думал, что разница в этих двух материалах в том, что С2 еще и подавляет воздушные шумы.
Ilya_V
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 11:38 am

Сообщение Антон Перетокин » Ср янв 13, 2010 2:17 pm

Для всех существующих типов железобетонных перекрытий материал Шуманет 100С гарантирует выполнение требований СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" в части нормирования уровня ударного шума в зданиях категории комфортности А (элитное жилье). Но соответствие нормам вовсе не подразумевает удовлетворение Вашим субъективным ощущениям. Что же касается Шумостопа С2, то индекс снижения ударного шума плавающим полом по Шумостопу составляет 42-46 дБ (в то время как плавающий пол по Шуманету 100С дает 27 дБ). Естественно, пол по Шумостопу будет работать эффективнее!
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва