Перегородка и облицовка

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Перегородка и облицовка

Сообщение Викт » Вт май 05, 2009 8:56 am

Добрый день! Какова будет ориентировочная разница изоляции воздушного шума (Rw dБ), при возведении перегородки на двойном (независимом) каркасе 2х50 с заполнением пустот плитами Шуманет БМ, с обшивкой ГКЛ по одному листу с каждой стороны и с обшивкой двумя листами ГВЛ и ГКЛ с каждой стороны? И так же какова будет ориентировочная разница дополнительной изоляции воздушного шума, облицовки, на независимом каркасе 50мм+Шуманет БМ с обшивкой одним листом ГКЛ и двумя листами ГВЛ и ГКЛ ? С уважением...
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сообщение Александр Фадеев » Вт май 05, 2009 10:46 am

Здравстсвуйте, Викт.
В простейшем случае – случае перегородки из однородного материала, снижение массы вдвое снижает индекс звукоизоляции на 6 дБ. В первом приближении такой же оценкой можно воспользоваться и в случае многослойной конструкции. Разумеется, многое зависит от степени герметичности заделки швов в случае монтажа одного слоя ГВЛ или ГКЛ, так как это не позволяет перехлестнуть швы вторым слоем как в случае двух слоев с каждой стороны.
Что касается, звукоизолирующей облицовки, то в этом случае такой оценкой пользоваться нельзя, так как конструкция характеризуется индексом не собственной, а дополнительной звукоизоляции, и зависимость носит более сложный характер.
Точную количественную оценку можно дать только по результатам проведения серии измерений соответствующих конструкций.
Если стоит задача устройства перегородок и облицовок с гарантированными высокими значениями индексов собственной и дополнительной изоляции, я бы рекомендовал использование двух слоев ГВЛ(ГКЛ).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Викт » Ср май 06, 2009 11:33 am

Спасибо, понятно! А ориентировочно какая будет разница изоляции воздушного шума, перегородка на двойном независимом (10мм друг от друга) каркасе 2х50 с обшивкой по 1 листу ГКЛ и перегородка на одном 100мм каркасе с обшивкой так же по 1 листу ГКЛ?
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сообщение Александр Фадеев » Ср май 06, 2009 12:37 pm

Результаты сравнения измеренных индексов звукоизоляции воздушного шума подобных конструкций(правда с обшивкой двумя листами ГВЛ с обеих сторон перегородки) показывают, что разница составляет 7 дБ, а в случае установки независимых каркасов на раздельные основания «плавающих» полов достигает величины 10 дБ. Думаю, что эти порядки этих разниц сохранятся и для обшивки в один слой.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

перегородки и облицовки

Сообщение Викт » Пт дек 18, 2009 3:06 pm

Здравствуйте! Облицовка на независимом каркасе 50мм+Шуманет БМ+ГВЛ+ГКЛ за ней в 10мм межквартирная перегородка из двух слоев по 80мм (толи гипсолит толи шлакоблоки)с воздушной прослойкой 2-3 см. Велика ли будет потеря изоляции воздушного шума облицовки, если в ней установить 4 или 6 розеток (внутренних с подрозетниками)?
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 21, 2009 6:16 pm

Чтобы не допустить снижения эффективности в звукоизоляционных конструкциях желательно устанавливать электрические розетки и выключатели накладного типа(внешние). В случае установки встраиваемых электроприборов потери звукоизоляции будут зависеть от отношения суммарной площади таких «слабых» мест к общей площади звукоизоляционной конструкции.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25

cron