Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Pavel » Пт янв 26, 2007 12:24 pm
Уважаемый Андрей!
Подскажите пожалуйста насколько эффективна и сколько ДцБ даст следующая звукоизоляция, интересует возможность звукоизоляции воздушного шума от соседей снизу:
Железобетонная плита 160 мм. Сверху укладывается пленка для пароизоляции, затем засыпается керамзитовая засыпка слоем 80 мм, далее 2 слоя ГВЛВ по 10 мм, подложка, паркетная доска 1,4 мм
-
Pavel
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm
Pavel » Пт янв 26, 2007 12:29 pm
Забыл написать что по периметру устанавливается кромочная лента
-
Pavel
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm
Андрей Смирнов » Пт янв 26, 2007 3:34 pm
Результирующая ЗИ приведенной конструкции будет только на 1-2 дБ выше ЗИ голой плиты перекрытия...
Дело в том, что керамзитовая засыпка это акустически очень жесткий слой, а добавка массы очень незначительная по сравнению с собственной массой плиты перекрытия...
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Pavel » Пн янв 29, 2007 10:03 am
Т.е. получается не стоит верить фирме "Knauf", специалисты которой утверждают, что проводили испытания и такая конструкция при слое засыпки 30 мм и плите перекрытия 140 мм, дает изоляцию по воздушному шуму Rw 52-57 Дцб, по ударному шуму 60-56 Дцб, что соответствует требованию по шумоизоляции к домам категории А.
-
Pavel
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm
Горохов Алексей » Пн янв 29, 2007 10:48 am
Павел,
верить уважаемой компании "Кнауф" можно, но стоит иметь ввиду то, что указанные Вами значения ЗИ, включают в себя ЗИ плиты перекрытия + ЗИ конструкции пола. Значения ЗИ голой ж/б плиты толщиной 140мм по СП 23-103-2003 составляют: воздушный шум Rw0=51 дБ, ударный шум Lnw0=78 дБ. Выводы делаете сами.
-
Горохов Алексей
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 8:57 am
- Город: Н.Новгород