rossonero » Чт окт 15, 2009 9:01 am
Андрей, буду рад получить критику/консультацию:
Тон-зал
2 стены сделаны волнами, т.е не параллельны.
длина 5м, ширина 5,1 м, высота 2,4. Комната в комнате. Относ от стены 50 мм. По периметру возведен каркас. В профили ПС уложена мин вата роквул акустик 50мм. К стоечным профилям крепится гипскартон, к гипсакартону ГВЛ12 мин вата (на гвозди для минваты со шляпками) той же марки по всей площади тон зала.
Потолок выполнен в виде- 50 мм воздушная прослойка от плиты, 50 мм мин вата, ГВЛ 12, обои потолочные.
Пол - плитка, купили ковролин с ворсом высотой 7 мм, 419 р кв/м.
По длине 5,1 м перегородка с окном. Перегородка:
минвата 50 мм | ГВЛ12 | минвата 50мм | воздушная прослойка 50 мм | минвата 50мм | ГВЛ12 | минвата 50мм
Через перегородку не проходит 60, 70 процентов звука, однако маловато.
1.Как зедсь можно улучшить звукоизоляция для контрольной?
2.Ковролин пока не положили, в комнате порхающее эхо со свойственным металлическим лязгом, устранится ли это ковролином?
Как в моем случае можно помочь несоотвествующей рекоммендации
TU-R BS.1116-1, 1998 пропорции комнаты? Скажем размещение панельных звукопоглотителей по углам?