fof555 писал(а):от насыпного пола пожалуй откажусь, при 1Дб не вижу смысла таскать несколько тонн песка в квартиру на верхний этаж Может тогда тему переименовать в просто "сухой пол", Подскажите пожалуйста, а чем тогда недорогим можно заполнить пространство между лагами? что бы не было барабана и усилителя шума. Керамзит?Андрей Смирнов писал(а):Может получиться...
Звукопоглощающими базальтовыми плитами, например, Шуманет-БМ
При подкладке под лаги вспененого полиэтилена 1см толщиной получим заявленые 24Дб или около того по ударному шуму? или это только под стяжкой 100кг/м2 будет? Сколько же тогда можно ожидать Дб? Поверх лаг будет фанера + ламинат. Учитывая не большой вес конструкции пенополиэтилен по идее не должен за пол-года уменьшиться в 3 раза.
Сразу после монтажа 20-24 дБ получится. Но в течение достаточно короткого времени ППЭ неравномерно усядется в зависимости от величины локальной нагрузки по поверхности пола и ЗИ резко уменьшится.
Необходимо отметить, что на самом деле нагрузка на ППЭ под лагами будет очень большой... даже больше чем под стяжкой.
Проведем простой расчет:
1 кв.м конструкции пола фанера 2х18 мм + лаги будет весить примерно 30 кг. Если лаги будут иметь ширину 50 мм и уложены с шагом 400 мм, то площадь опоры (в пределах 1 кв. м настила) будет составлять 0,125 кв.м.
Делим 30 кг на 0,125 кв.м и получаем 240 кг/кв.м.
Вот такая нагрузка будет на вспененный полиэтилен...
Я ещё не учел в расчетах полезную нагрузку от людей и мебели.
Согласно СНиП полезная нагрузка в жилых домах принимается равной 150 кг/кв.м. Если это прибавить к массе пола, то удельная нагрузка на упругий слой составит почти 1440 кг/кв.м!!!...
Вывод:
Не советую применять пенополиэтилен в качестве упругого слоя под лагами...