О храпе и межкомнатных стенах

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

О храпе и межкомнатных стенах

Сообщение Наталия » Пн авг 10, 2009 3:22 pm

Добрый день!
Прошу совета по звукоизоляции в недавно купленной квартире.

Дом серии II-49, панельная 9-этажка, квартира на 8 этаже. Стены несущие – бетонные 140мм, ненесущие – гипсобетонные 80мм. Перекрытия – бетонные панели 140мм.

План прилагается.

Сейчас планируется ремонт и небольшая перепланировка: будет построена доп. перегородка в комнате №3, с дверью, приэтом образуется коридор, ведущий к комнате №1.

Вопросы:

1) В каких частотах звучит мужской храп (громче, кажется, не бывает)? Входит ли храп в понятие «бытовые шумы»?
2) Храп будет звучать из комнаты №3. Какие мероприятия посоветуете по звукоизоляции от него комнат 2 и 1 (стена между 3 и 2,1 капитальная, 140мм)?

3) Перегородка между комнатами 1 и 2 гипсовая 80см (не несущая, на рисунке неверно, как выяснилось). Сейчас слышимость между 1 и 2 замечательная: слышна речь. Есть возможность демонтировать эту стену и построить новую перегородку.
Какую посоветуете в данном случае (чтобы изолироваться от голоса, радио и телевизора)?
Строить дополнительную конструкцию к имеющейся стене – очень жалко, и так площадь уменьшать некуда, сами видите.

4) Какую посоветуете конструкцию новой перегородки (к.№3)?
Правильно ли я понимаю, что, раз в перегородке будет дверь, то нет смысла добиваться бОльших цифр по звукоизоляции стенки, чем около 25-30 дб, и то при условии, что это будет специальная дверь с порожком и прокладками по контуру?

Большое спасибо!
Вложения
..png
..png (2.25 КБ) Просмотров: 3933
Наталия
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб авг 08, 2009 8:17 pm
Город: Москва

Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 11, 2009 12:15 pm

Здравствуйте, Наталия

1)Мужской храп звучит на частотах от 100 Гц, и в бытовые шумы он вполне вписывается.
2)Стену между комнатами 3 и 2, 1 можно изолировать при помощи панельной системы ЗИПС или смонтировать каркасную облицовку на относе от стены. http://acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/es_zips/ 3)В качестве новой перегородки можно использовать перегородку на двойном независимом каркасе, облицованную гипсокартоном, толщиной 160 мм.
4)Такую же конструкцию, как в п. 3, можно применить и в этом случае. При ее монтаже, действительно, самым слабым местом в плане звукоизоляции будет дверь, а значит, дверь нужно выбирать плотно примыкающую к дверной коробке, с максимальными звукоизоляционными свойствами.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 11, 2009 12:15 pm

Пожалуйста!
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Сообщение Наталия » Сб авг 22, 2009 11:38 pm

Еще раз спасибо!

Еще скажите, пожалуйста: как крепить к стенам, потолку и полу новую перегородку (взамен снесенной гипсовой), если на нее с обеих сторон планируется повесить полки? С одной стороны - книжные, с другой - вещевые (навесная часть так наз. "моста"). В общем, нагрузка приличная...
Наталия
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб авг 08, 2009 8:17 pm
Город: Москва

Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 28, 2009 9:28 am

Добрый день, Наталия.
Для усиления такой перегородки, на мой взгляд, можно использовать закладные и уменьшить шаг профиля. Кроме того, качество возводимой конструкции будет сильно зависеть от качества применяемого профиля.
Более подробно с вопросами возведения подобных конструкций можно ознакомиться в альбомах по ссылке http://www.knauf.ru/download/drafts/index.wbp