Сообщение Викт » Чт авг 06, 2009 9:37 am

Добрый день! На днях получил Ваши Шумостопы (К2 и С2) для укладки 1 слоя под цементно-песчаную стяжку толщиной 60-70 мм. Рабочих, да и меня тоже терзают смутные сомнения (уж очень хлипковато-мягкие плиты Шумостоп-С2)!!!??? Где-то на этом форуме уважаемый Андрей Смирнов писал,что при укладке 2 слоев плит Шумостоп-С2 и песч-цементной стяжки толщиной 80 мм, плиты Шумостоп усаживаются всего на 6-7 мм! Собственно это сообщение тоже насторожило,т.к. плиты очень легко продавливаются... Может у меня попалась бракованная партия? Проясните пожалуйста ситуацию! Рабочие ждут "отмашки"... С уважением...
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Re: Сомнения

Сообщение Антон Перетокин » Чт авг 06, 2009 10:51 am

Добрый день, Викт!
Дело в том, что нагрузка на куждую плиту Шумостоп С2 или К2 будет распределена равномерно по площади и при устройстве стяжки 7-8 см-ой толщины она составляет приблизительно 150 кг на 1 м2. Вы же, в качестве эксперимента, сжимаете данный материал в одной точке, и он естественно продавливается именно в этой точке. К примеру, нагрузка на один квадратный сантиметр будет в 10 тыс. раз меньше, чем на квадратный метр и составит 15 гр. Поэтому можно смело говорить о том, что материал дает усадку 10-15%, не больше :)
Не переживайте, каждая плита проходит акустический и визуальный контроль, и только после этого она становится Шумостопом ;)
Последний раз редактировалось Антон Перетокин Ср сен 02, 2009 9:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сомнение

Сообщение Викт » Чт авг 06, 2009 11:29 am

Спасибо,стало легче... Подскажите, а 20 мм подкладки под армированную металлическую сетку возможно ли делать из нарезанного Шумостопа- С2? Или лучше из К2?
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сообщение Андрей Смирнов » Чт авг 06, 2009 11:34 am

Привет, Викт

Пустотообразователи можно выполнять из любого приемлемого материала: обрезков Шумостопа С2 или К2, фанеры, пенопласта и т.п.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Антон Перетокин » Чт авг 06, 2009 11:47 am

Применительно к С2 и К2: лучше К2, сетка будет лежать устойчивее!! ;)
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сомнения

Сообщение Викт » Чт авг 06, 2009 11:50 am

Спасибо, понял! Начинаем ваять!!!
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сомнения

Сообщение Викт » Чт авг 06, 2009 12:19 pm

Ах, да! Еще пару вопросов. 1.)Если патрубки батарей отопления,стояков и трубу слива(гильз нет) от перекрытия до размера планируемой стяжки обвернуть Шумостопом-С2 надо ли обвертывать еще и пленкой?Или без пленки заливать цементом? (на Вашем фото-гиде вроде как пленки нет?!) 2.)На месте где будет перегородка на двух независимых каркасах и разделенных полах и на акустических швах (где торцом ставится плита Шумостоп-К2 чуть выше размера планируемой стяжки)на Ваших фото тоже нет пленки или она уже подрезана вровень со стяжкой? С уважением...
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Re: Сомнения

Сообщение Антон Перетокин » Чт авг 06, 2009 4:20 pm

Полиэтиленовая пленка необходима, она выступает в роли гидроизоляции, а именно чтобы шумостоп не намокал при устройстве стяжки и не терял свои акустические и механические свойства.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сомнения

Сообщение Викт » Чт авг 06, 2009 4:40 pm

Это понятно,что на всю площадь укладывается пленка. При изоляции труб (на Ваших фото) пленки не видно, вот и задал вопрос про пленку именно на трубах отопления и слива.
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сообщение Reddy » Пт авг 07, 2009 7:48 am

Недавно закончили устройство "плавающего" пола. Вот небольшой отчет о проделанной работе :). Выполняли в 2 слоя. У строителей тоже были сомнения и терзания :D , но результат удивил даже их. Затем по периметру пола обрезали все остатки К2 и пленки и обработали герметиком Вибросил. Фоток данной опрерации нет. Теперь на очереди стены и потолки.
Вложения
s2k2-2.JPG
Раскладка С2-К2
s2k2-2.JPG (149.79 КБ) Просмотров: 8440
s2k2.JPG
Раскладка С2-К2
s2k2.JPG (127.57 КБ) Просмотров: 8440
brak.JPG
А это заставил переделать
brak.JPG (156.04 КБ) Просмотров: 8440
setka.JPG
С2-К2-пленка-сетка
setka.JPG (140.82 КБ) Просмотров: 8440
truba.JPG
Все трубы обернули Вибростек-М в 2 слоя
truba.JPG (140.41 КБ) Просмотров: 8440
gotov2.JPG
gotov2.JPG (143.24 КБ) Просмотров: 8440
gotov1.JPG
вот что получили
gotov1.JPG (133.24 КБ) Просмотров: 8440
Reddy
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 8:43 am

Сомнения

Сообщение Викт » Пт авг 07, 2009 9:42 am

Спасибо,наглядненько!!! Армированная металлическая сетка уложена не внахлест... Почтенный и уважаемый Андрей Смирнов писал, что он даже заставил рабочих демонтировать только что сделанную стяжку и залить новую, т.к. армированная металл.сетка была уложена не в нахлест...
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сомнения

Сообщение Викт » Пт авг 07, 2009 9:57 am

P.S. Хотя не знаю чем это черевато?
Викт
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 4:14 pm
Город: Россия

Сообщение Reddy » Пт авг 07, 2009 12:53 pm

Сетка на фото лежит для "примерки". В дальнейшем она была уложена с рекомендациями Почтенного и уважаемого Андрея Смирнова :D , т.е. в нахлест.
P.S. Контроль за работой и рекомендациями осуществлялся на каждом этапе!!! Например, Вы можете увидеть фото где участок пола сделан из обрезков К2. Переделали. :D
Reddy
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 8:43 am

Re: Сомнения

Сообщение Reddy » Пт авг 07, 2009 12:59 pm

Викт писал(а):P.S. Хотя не знаю чем это черевато?

Небудет обеспечена "монолитность" конструкции стяжки. В тех местах, где не будет перехлест сетки, возможны деформации.
Последний раз редактировалось Reddy Пт авг 07, 2009 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Reddy
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 8:43 am

Сообщение Андрей Смирнов » Пт авг 07, 2009 1:09 pm

2 Reddy:

Прекрасная иллюстрация...:)
Успехов и тишины в доме!
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев