Сообщение Hakas » Вс июн 21, 2009 10:19 am

Добрый день.
Стоит вопрос звукоизоляции пола.
Квартира в довольно старом доме.
5 этаж в пятиэтажном панельной хрущевке
Толщина напольного перекрытия или 100 или 120мм (точно измерить не смог) но не более.
Изучил множество статей, включая ваши.
Рассматриваю материаллы Шумостоп-С2, Шуманет-100, СофтБорд.
По некоторым вопросам возникли сомнения.
Буду очень благодарен за ответы на след вопросы:

1. Есть ли вообще смыл бороться за уменьшение воздушного шума при такой толщине перекрытия. Т.е. имеет ли смысл использовать Шумостоп-С2.

2. Шумостоп-С2 и Шуманет-100 теребует наличи армированной стяжки толщиной 60-80 мм в зависимости от неровности плит перекрытия. В комнате перепадов нет вообще. Если 60 мм стяжку залить например грубым ровнителем "геркулес", то получается давление 90кг на 1кв.м.(без веса арматуры)
Во многих источниках интернета нашел, что предельно допустимая постоянная нагрузка на перекрытие в жилых домах 150кг на 1кв.м.
В общем страшновато.
Если перекрытие абсолютно ровное, все равно необходимо на оба этих материалла делать стяжку 60мм ?

3. В качестве армирования можно использовать фибру или же все-таки обязательно стальную сетку?

4. В Красноярске есть фирмы, занимающиеся розничной торговлей Шумостоп-С2 и Шуманет-100?
Нашел только оптовика.
Hakas
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс июн 21, 2009 9:01 am
Город: Красноярск

Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 22, 2009 4:42 pm

Здравствуйте, Hakas.
1. При решении задачи увеличения звукоизоляции перекрытия шумов воздушной природы, эффективным можно считать только один из рассматриваемых вариантов - устройство конструкции «плавающего» пола по плитам «Шумостоп»(желательно по двум слоям).
2. Толщина стяжки обусловлена двумя факторами:
– обеспечение соответствующей нагрузки для эффективной работы физической модели «масса на пружине», что позволяет получить высокую звукоизоляцию;
- исключение разрушения стяжки, риск которого возрастает в связи с «плавающим» основанием.
Именно в связи с этим лучше придерживаться рекомендованной технологии.
Естественно, перед реализацией рассматриваемого решения необходимо быть твердо уверенным, что перекрытие выдержит такую дополнительную нагрузку.
3. Армирование бетонной стяжки – обязательное условие устройства рассматриваемой конструкции, которое опять же обусловлено с обеспечением ее прочности. В данном случае использование металлической сетки – технологичнее.
4. По вопросам приобретения продукции в городе Красноярске обратитесь к региональному дилеру компании:
ООО "Акустические Материалы и Технологии"
ул.Высотная, д.2 (2-й этаж)
Тел./факс: (3912) 900-888, 900-887, 900-886, 900-885