Сергей0000000000 » Вт май 26, 2009 9:36 pm
Есть двушка хрущевка. Потолок из перекрытий, соответственно есть стыки. Будут межкомнатные перегородки. 75 профиль + акустик бат+ 4 слоя ГКЛ. Вроде пирог не плохой. Но вопрос № 1:
Ведь звук будет идти через стыки этих перекрытий и все усилия по звукоизоляции тогда тщетны? Вариант делать звукоизоляцию потолка исключен (денег нет просто). Что делать?
И второй вопрос: Если профиль 75 мм, т.е полость будет 75 мм целесообразно ли использовать мин вату 70 мм..ведь будет свободное пространство в 5 мм или лучше чтобы пространство было плотно закрыто мин ватой?
-
Сергей0000000000
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 8:20 pm
Антон Перетокин » Ср май 27, 2009 11:06 am
Здравствуйте, Сергей.
Сергей0000000000 писал(а):Но вопрос № 1:Ведь звук будет идти через стыки этих перекрытий и все усилия по звукоизоляции тогда тщетны?
Как я понимаю, Вы никаких мероприятий по звукоизоляции потолка не применяете, поэтому непонятно, о каких усилиях идет речь. Межкомнатные перегородки обеспечивают изоляцию только между Вашими комнатами, от шумов сверху они не изолируют. Каркас перегородки должен примыкать к полу и потолку исключительно через прокладку Вибростек-М в 2 слоя, что обеспечивает снижение передачи механических воздействий от междуэтажных перекрытий на перегородку и значительно увеличивает ее собственную звукоизоляцию.
Сергей0000000000 писал(а):И второй вопрос: Если профиль 75 мм, т.е полость будет 75 мм целесообразно ли использовать мин вату 70 мм..ведь будет свободное пространство в 5 мм или лучше чтобы пространство было плотно закрыто мин ватой?
5 мм-вый зазор в данном случае не принципиален. Для достижения большего эффекта я бы порекомендовал Вам заменить один слой гипсокартона на гипсоволокно (то есть вместо двух листов ГКЛ использовать ГВЛ+ГКЛ). ГВЛ и ГКЛ также должны примыкать ко всем ограждающим конструкциям через Вибростек-М в 2 слоя.
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Сергей0000000000 » Ср май 27, 2009 8:57 pm
Антон Перетокин писал(а):Здравствуйте, Сергей.
Сергей0000000000 писал(а):Но вопрос № 1:Ведь звук будет идти через стыки этих перекрытий и все усилия по звукоизоляции тогда тщетны?
Как я понимаю, Вы никаких мероприятий по звукоизоляции потолка не применяете, поэтому непонятно, о каких усилиях идет речь. Межкомнатные перегородки обеспечивают изоляцию только между Вашими комнатами, от шумов сверху они не изолируют. Каркас перегородки должен примыкать к полу и потолку исключительно через прокладку Вибростек-М в 2 слоя, что обеспечивает снижение передачи механических воздействий от междуэтажных перекрытий на перегородку и значительно увеличивает ее собственную звукоизоляцию.
Сергей0000000000 писал(а):И второй вопрос: Если профиль 75 мм, т.е полость будет 75 мм целесообразно ли использовать мин вату 70 мм..ведь будет свободное пространство в 5 мм или лучше чтобы пространство было плотно закрыто мин ватой?
5 мм-вый зазор в данном случае не принципиален. Для достижения большего эффекта я бы порекомендовал Вам заменить один слой гипсокартона на гипсоволокно (то есть вместо двух листов ГКЛ использовать ГВЛ+ГКЛ). ГВЛ и ГКЛ также должны примыкать ко всем ограждающим конструкциям через Вибростек-М в 2 слоя.
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
Спасибо. Подскажите пожалуйста. мне порекомендовали в каждый стоечный профиль вставить еще деревянный брусок для улучшения звукоизоляции, будет от этого толк?
-
Сергей0000000000
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 8:20 pm
Антон Перетокин » Чт май 28, 2009 9:04 am
Это придаст жесткость конструкции перегородки. На звукоизоляцию данное мероприятие не повлияет.
-