2-ой этаж над подъездом - есть проблема

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

2-ой этаж над подъездом - есть проблема

Сообщение Nikdob » Ср апр 22, 2009 11:58 pm

Доброго времени суток всем!
Такая проблема. Новостройка панель. 2-ой этаж над подъездом и контейнерной (мусоропроводом). Высота потолка всего 253см. Хочу на начальном этапе ремонта защититься от возможных шумов из подъезда и контейнерной.
НО в квартире выполнена горизонтальная разводка труб отопления от стояка в тамбуре (рис. прилагается). Снимать черновую стяжку для сохранения высоты потолка очень стремно. Можно повредить трубы отопления и .... ОЙ.
Как поступить?
Вложения
11.png
11.png (14.62 КБ) Просмотров: 2538
Новосёл
Nikdob
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 11:33 pm

Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 30, 2009 11:07 am

Указанные источники шума создают структурный шум, излучаемый всеми ограждающими конструкциями в квартире в большей или меньшей степени.
Для эффективной звукоизоляции выполняется полная изоляция помещения, в котором необходимо снизить проникающий шум.
Минимальные потери пространства:
«Плавающий» пол с применением плит Шумостоп-С2 толщиной ~110 мм;
Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС-Модуль толщина ~85 мм;
Звукоизоляция стен облицовками из ГВЛ+ГКЛ на независимом каркасе с заполнением плитами Шуманет-БМ имеет толщину 90-100 мм.

Снимать стяжку или нет решать Вам, если перекрыть подачу воды в систему отопления квартиры можно демонтировать стяжку. Трубы отопления скорей всего потребуется заменить.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва