Как правильно звукоизолировать оконные откосы?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Как правильно звукоизолировать оконные откосы?

Сообщение Ольга Геннадьевна » Пт апр 10, 2009 12:48 pm

Здравствуйте.
Собираюсь сделать полную звукоизоляцию комнаты и поставить пластиковое окно.
Я так понимаю, что оконные откосы тоже будут на каркасах. Как лучше: установить окно (с учетом ширины откоса) или вначале звукоизолировать весь оконный проем, а потом установить окно?
Ольга Геннадьевна
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 4:37 pm
Город: Казань

Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 13, 2009 4:36 pm

Здравствуйте, Ольга Геннадьевна.
На мой взгляд, технологичнее было бы установить окно, а потом к нему примкнуть каркасной облицовкой. Причем такое примыкание должно быть нежестким – например, через упругую ленту «Вибростек-М».
Более того, окно также можно виброизолировать используя «Sylomer» в качестве упругого основания коробки и виброизолирующие элементы «Виброфлекс-EP» для ее фиксации. Все получившиеся во время работ зазоры - заделать нетвердеющим виброакустическим герметиком.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 13, 2009 4:54 pm

Выглядеть это может следующим образом:
http://www.picatom.com/x/%20%20%2025%20012-1.html
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Антон Z » Ср апр 15, 2009 10:05 am

Интересное решение :) , не могу удержаться, чтобы не задать несколько вопросов:
Есть ли у вас практические данные, на сколько такая установка окна эффективнее обычной в плане подавления шумов с улицы?
А герметиком заделываются только стыки, или все большие отверстия, и чем заделываются отвестия снаружи?
С уважением.
Антон Z
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср май 21, 2008 1:02 pm
Город: Россия

Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 15, 2009 4:53 pm

Количественно оценить эффективность такой конструкции в плане увеличения звукоизоляции оконного проема непросто. Это значило бы сначала закрепить стеклопакет жестко, провести измерение звукоизоляции, потом этот же стеклопакет закрепить предложенным способом и сравнить значения индекса звукоизоляции. При проведении таких замеров необходимо оборудование с внешней стороны окна, что технически организовать не всегда возможно.
Но главное, что данное решение в первую очередь направлено на исключения структурного распространения звука и вибрации по каркасу здания, с возможным последующим переизлучением внутрь помещения с полотен стекла и каркаса оконной конструкции, а не увеличение звукоизоляции оконного проема, которая определяется его собственной звукоизоляцией.
Герметиком заделываются все швы. Если их толщина велика, то лучше предварительно уменьшить их толщину, заделывая цементно-песчаной смесью таким образом, чтобы не было касания коробки окна с откосами.
Внешние швы в предложенном варианте были заделаны паропроницаемым уплотнителем.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Ольга Геннадьевна » Ср апр 15, 2009 5:51 pm

Спасибо за фото. Только я не совсем разобралась.
1)Вместо дюбелей окно крепится с помощью Виброфлексов?
2) Не противоречит ли такой широкий монтажный зазор п.5.6 «Требования к размерам» ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»?
Ольга Геннадьевна
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 4:37 pm
Город: Казань

Сообщение Александр Боганик » Чт апр 16, 2009 1:03 am

Добрый день!
Действительно оконный блок крепится с помощью креплений Виброфлекс.
Безусловно, описанная выше конструкция является экспериментальной и никоим образом СНиПом не регламентируется.
С ее помощью успешно решается задача снижения передачи структурного шума оконным блоком. Однако, если есть необходимость точного исполнения нормативных документов, применять ее рисковано.
P.S. Тем не менее такая конструкция установлена на одном из объектов в Москве. Прошло только три месяца с момента установки. Ведется мониторинг.
Александр Боганик
 
Сообщения: 92
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 11:51 pm
Город: РФ, Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37