Пол на лагах

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Пол на лагах

Сообщение Vica » Ср апр 08, 2009 7:51 am

Добрый день!
Для звукоизоляции от шума снизу планирую выполнить пол на лагах.
Спект шума в основном низкочастоный (до 200 Гц). Шум как акустический так и структурный. Выполнить плавающую стяжку нет возможности.
Интересуют следующие моменты:
1. Если вместо одной 50 мм плиты Шуманет БМ использовать две звукопоглащение будет выше. Вопрос в том, что даст мне потеря 5 см высоты в комнате (особенно в области низких частот). Стоит ли оно того?

2. На фанеру 18-20 мм планирую уложить 2 скленных листа ГВЛ. Если добавить еще 1-2 листа ГВЛ повысится ли звукоизоляция значительно или нет смысла так делать?

3. Если между фанерой и листами ГВЛ проложить Вибростек, даст ли это дополнительную защиту от структурного шума?

4. Плиты я укладываю между лагами прямо на пол. Нужно ли оставлять просвет сверху между плитой Шумонет и фанерой. Т.е. какой высоты должны быть лаги, если высота плиты 50 мм: 60 мм или 50 мм или вообще 40-45 мм?
Vica
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 1:08 pm

Re: Пол на лагах

Сообщение Андрей Смирнов » Чт апр 09, 2009 12:08 am

Vica писал(а):Добрый день!
Для звукоизоляции от шума снизу планирую выполнить пол на лагах.
Спект шума в основном низкочастоный (до 200 Гц). Шум как акустический так и структурный. Выполнить плавающую стяжку нет возможности.
Интересуют следующие моменты:
1. Если вместо одной 50 мм плиты Шуманет БМ использовать две звукопоглащение будет выше. Вопрос в том, что даст мне потеря 5 см высоты в комнате (особенно в области низких частот). Стоит ли оно того?

Увеличение толщины конструкции приводит к увеличению ЗИ именно на НЧ.

2. На фанеру 18-20 мм планирую уложить 2 скленных листа ГВЛ. Если добавить еще 1-2 листа ГВЛ повысится ли звукоизоляция значительно или нет смысла так делать?

20 мм фанеры + 3-4 листа ГВЛ будет вполне достаточно.

3. Если между фанерой и листами ГВЛ проложить Вибростек, даст ли это дополнительную защиту от структурного шума?

Нет, но значительно снизит ударный шум шагов в нижерасположенной квартире...:)
Лучше уложить 2 слоя Вибростека между лагами и перекрытием.

4. Плиты я укладываю между лагами прямо на пол. Нужно ли оставлять просвет сверху между плитой Шумонет и фанерой. Т.е. какой высоты должны быть лаги, если высота плиты 50 мм: 60 мм или 50 мм или вообще 40-45 мм?

50 мм
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Vica » Чт апр 09, 2009 7:11 am

Спасибо за ответы!
Vica
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 1:08 pm

Сообщение Vica » Пт май 15, 2009 7:50 am

Добрый день! Назрел еще вопрос.
А возможна ли конструкция плав. пола такая:
плита Шумостоп-С2 в 2 слоя
А сверху 3-4 листа ГВЛ толщиной 12,5 мм.
Да это не полноценная ЦПС плотностью 100-150 кг/м*2, но все же 50-60 кг/м*2 плотность ГВЛ дадут, тем более если сверху уложить еще паркетную доску.

Интересует возможность устройства подобной стяжки, и насколько данная конструкция будет лучше, чем пол на лагах с использованием плит Шуманет-БМ (5 см)
Vica
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 1:08 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23