Здравствуйте, absynthe.
Подобный вопрос обсуждался в следующем топе:
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php? ... ight=#2728
От себя хочу добавить, что на данный вопрос однозначно ответить непросто – все зависит от конструкции здания и от интенсивности удара.
Если перегородки и перекрытия здания массивны, а интенсивность удара невелика, то имеет смысл закрепить рассматриваемые коммуникации жестко, так как удар не будет способен «раскачать» конструкцию здания, а вместе с ней и трубу.
Если же перекрытия и перегородки выполнены из материалов небольшой плотности и толщины, то сильный удар, при условии жесткого крепления, через стояки отопления может заставить колебаться каркас здания. Поэтому в этом случае крепление необходимо делать нежестким, чтобы исключить такую жесткую связь. Такая задача решается использованием виброизолирующих гильз, вставок и элементов крепления.
Кроме того, нельзя не рассматривать преобразование механические колебания трубы в звуковые колебания в трубе и в воде, которая находится в трубе. Для того чтобы оградиться от подобных шумов, как правило, используются звукоизолирующие короба из листов ГВЛ или ГКЛ с эффективным звукопоглотителем за листами такой облицовки транзитных коммуникаций.
Если сравнивать трубы из стали и пластика, то с одной предпочтительнее пластик, так как этот материал обладает бОльшими, по сравнению со сталью, упругими свойствами, что несколько задемпфирует распространение вибрации, с другой стороны такие трубы будут легче «раскачиваться», поэтому сказать что-то определенное мне представляется затруднительным.
Прежде чем предпринимать какие-либо меры посоветуйтесь со специалистами по водоснабжению и отоплению.