Индекс снижения уровня ударного шума слоем ШУМАНЕТ-100Супер (4 мм): ΔLn,w = 29 дБ.
Описанная тобой конструкция пола ЗИ от звука аппаратуры никак не уменьшит, но снизит звук твоих шагов, слышимый в нижерасположенной квартире примерно на 15-18 дБ.
Андрей, не подскажете, а как возникает разница между 29 дБ и 15-18 дБ? Из-за недостаточной массы пола? разве она так важна при ЗИ ударного шума?
Поскольку 15-18 дБ меньше рекомендуемых 25 дБ, то есть ли способы увеличить это значение "малой кровью", без устройства дополнительной бетонной стяжки?
Можно ли применить Шумастоп-С2 под полом из 2 слоёв фанеры по 21 мм и паркета толщиной 15? Или в этом случае жёсткость фанерного основания окажется недостаточной для равномерного распределения нагрузок и поверхность пола прогнётся в местах точечной загрузки?
Какой модуль упругости у материала Шумастоп-С2?
Андрей, Вы не будете против, если я позвоню в службу поддержки и передам благодарность?