Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Наталья Васильевна » Ср мар 04, 2009 10:30 pm
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, какие меры по звукоизоляции можно предпринять в такой ситуации:
В помещении, стена которого смежная с жилой квартирой, располагается электрощитовая универсама.
Спасибо!
-
Наталья Васильевна
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
- Город: Москва
Александр Фадеев » Чт мар 05, 2009 12:13 pm
Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Если рассматривать монтажные работы в квартире, то в качестве звукоизоляционной конструкции предлагаю рассмотреть два варианта облицовки стены: каркасная облицовка или панельная система ЗИПС.
Как правило, установка электрощита подразумевает углубление в стене, что за счет уменьшения толщины приводит к снижению звукоизоляции. В этом случае, если рассматривать звукоизоляцию со стороны помещения универсама, увеличение звукоизоляции перегородки связано в первую очередь с увеличением ее толщины в самом тонком месте(место установки щита). Во вторую очередь – монтаж конструкций, предложенных для изоляции со стороны квартиры.
Последний раз редактировалось
Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Наталья Васильевна » Чт мар 05, 2009 5:25 pm
АЛЕКСАНДР, СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ! ХОЧУ УТОЧНИТЬ: РАБОТЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ УНИВЕРСАМА - ТАК КАК ЭТО ОДНОЭТАЖНЫЙ ПРИСТРОЙ К ЖИЛОМУ ДОМУ. Я ТАК ПОНЯЛА, ЧТО РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ...А ЭТОГО БУДЕТ ДОСТАТОЧНО? НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ??
СПАСИБО!
-
Наталья Васильевна
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
- Город: Москва
Александр Фадеев » Пт мар 06, 2009 3:08 pm
Существует нормативный документ «СНиП 23-03-2003 Защита от шума», который регламентирует величину индекса звукоизоляции воздушного шума перегородок и перекрытий между помещениями различного назначения, в том числе между помещениями квартир и магазинами. Для рассматриваемой перегородки данные значения составляют 59 децибел для домов категории «А» и 57 децибел для категорий «Б» и «В». Чтобы понять будут достигнуты такие значения или нет после монтажа звукоизолирующей конструкции, необходимо знать величину индекса звукоизоляции существующей перегородки, которая арифметически складываться с индексом дополнительной звукоизоляции предложенных выше конструкций, значения для которых известны.
С информацией о конструкции каркасной облицовки можно ознакомиться по ссылке в моем первом сообщении, по панельной системе ЗИПС -
http://www.acoustic.ru/Article_66.html
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2