Наталья Васильевна » Вт янв 27, 2009 1:42 pm
Дорогие друзья, очень нужна ваша помощь! Подскажите, пожалуйста, какие шумоизоляционные меры можно предпринять в следующей ситуации:
Котельная находится в 15-18 м от жилого дома.
Превышение уровня шума в доме на 14-16 дБА.
Как снизить уровень шума и довести его до норм СЭС???
СПАСИБО!
-
Наталья Васильевна
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
- Город: Москва
Андрей Смирнов » Вт янв 27, 2009 6:42 pm
Здравствуйте, Наталья Васильевна
Превышение уровня шума в доме на 14-16 дБА это достаточно много для указанного расстояния.
Звук из блочной котельной как правило распространяется через окна, которые обязательно должны быть легкосъемными (отстреливаемыми) и через каналы системы вентиляции.
Основными источниками шума в котельной являются газовые горелки, магистральные насосы и вентиляционные агрегаты.
Основные мероприятия в данном случае:
1. применение съемных звукопоглощающих кожухов на газовых турбогорелках. Штатные кожухи как правило обладают эффективностью 22-25 дБ;
2. применение эффективных шумоглушителей в каналах притока и вытяжки системы вентиляции. Шумоглушители рекомендуется выбирать исходя из реально спектра шума горелок.
3. магистральные насосы и котлы необходимо монтировать на виброизолированные основания для предотращения передачи вибраций на ограждающие конструкции котельной и их дальнейшего переизлучения в окружающее пространство.
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-