Подскажите по выбору конкретной конструкции для звукоизоляци

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Подскажите по выбору конкретной конструкции для звукоизоляци

Сообщение Alex-Lemke » Вс янв 18, 2009 3:31 pm

Имеем:
1. Новостройка. Ремонт еще не начат. У соседей уже выполнен. Соседская стена. Параметры ДинахВысотахТолщина=5600ммх2800ммх240мм
По толщине стена состоит из трех пеноблоков по 80 мм. Каждый пеноблок из себя представляет следующую конструкцию: 25мм материала, 30 мм пустоты и 25 мм материала.
2. В итоге получили отличную слышимость соседей сбоку (речь, звук телевизора)
Требуется:
Достичь максимального акустического комфорта.
Стоит выбор между Зипс-синема и независимым каркасом с двойным слоем звукоизоляционного материала.
Вопросы:
1. Возможно ли крепление панелей Зипс-Синема к стене из таких пеноблоков (не рассыпятся ли пеноблоки ?)
2. В теме "Изоляция от муз.центра соседей сбоку" были даны ответы, что индекс дополнительной звукоизоляции той и другой конструкции приблизительно одинаков. Если можно использовать в моем случае Зипс, то какой отдать предпочтение с точки зрения акустического комфорта и почему? С точки зрения цены, конструкция на независимом каркасе получается дешевле.
3. Имеет ли смысл в конструкции на независимом каркасе вместо двух слоев Шуманет-БМ, использовать один слой Шуманет-БМ, а другой Шуманет-СК. У них все же немного разные характеристики. Если нет, то в каких случаях тогда используется Шуманет-СК?
4. Правильно ли я понял что для независимого каркаса лучше использовать двойной слой звукоизолирующей прокладки Вибростек вместо одной?
5. В рекомендациях ИВД читал следующее "Стены из строительного материала с ячеистой открытой структурой (например, из пористого бетона) должны быть тщательно оштукатурены. Так вы предотвратите проникновение звуковой волны сквозь поры."
Правильно я понял, что перед работами по возведению независимого каркаса или крепления панелей Зипс следует тщательно оштукатурить стену?
Спасибо за ответы.
Алексей
Alex-Lemke
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:32 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Вс янв 18, 2009 10:20 pm

Конструкция на независимом каркасе будет всегда более эффективной по сравнению с любойкнструкцией со связями. Другой вопрос, что панельная система ЗИПС позволяет добитьсядостаточно высоких показателей по звукоизоляции с наименьшими потерями площади помещения благодаря относительно небольшой толщине.
Плиты Шуманет-СК кашированы стеклохолстом применяются в основном в звукопоглощающих конструкциях, требующих исключения эмиссии стеклянных волокон.
Стены из пенобетона рекомендуется оштукатуривать перед монтажем ЗИ конструкций.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Alex-Lemke » Ср янв 21, 2009 10:56 am

Скажите пожалуйста, чем обработать стену перед устройстовм перед ней перегородки на независимом каркасе. Ведь между ней и стеной будет воздушный зазор. Всегда есть вероятность образования там влаги. Вентиляции ведь там никакой не будет. Хотелось бы исключить возникновение плесени и разных гнилостных процессов. Может имеет смысл:
1. В качестве первого листа использовать влагостойкий ГВЛ
2. Между звукоизолирующим материалом и ГВЛ сделать пароизоляцию
Алексей
Alex-Lemke
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:32 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Ср янв 21, 2009 12:34 pm

А откуда в межкомнатной или межквартирной стене может взяться влага для образования конденсата?
Пароизоляцию необходимо выполнять только если конструкция дополнительной ЗИ выполняется на наружной стене.
Но в этом случае до начала ЗИ работ необходимо обязательно проконсультироваться с инженером-теплотехником и выполнить если потребуется дополнительную теплоизоляцию наружной стены.
Повторяю, это очень важно!
Дело в том, что практически все ЗИ конструкции обладают по определению очень высокими теплоизолирующими свойствами.
(Кстати обратное не всегда верно, т.е. не все теплоизолирующие конструкции обладают высокими ЗИ свойствами.)
Дополнительная теплоизоляция (звукоизоляционной конструкцией) внутри помещения смещает точку росы из толщи наружной стены ближе к внутренней поверхности стены, что может привести к образованию конденсата и появлению грибка.
Поэтому необходимо осознанно теплоизолировать стену до возведения ЗИ конструкции.
Необходимо отметить, что для предотвращения возникновения конденсата необходимо также обеспечить нормативную вентиляцию в жилом помещении.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Alex-Lemke » Ср янв 21, 2009 1:12 pm

Водяные пары образуются во внутренних помещениях в результате жизнедеятельности людей (приготовление пищи, стирка, купания, мытьё пола и т.п.). Поэтому возможно прохождение паров через листы ГВЛ и ГКЛ. Они ведь не являются пароизоляцией. Следовательно возможно накопление влаги в слое звукоизоляционного материала.
Или я не прав?
Если я для самоуспокоения между листом ГВЛ и Шуманет-БМ помещу пароизоляционную пленку, ничего страшного не произойдет :) ?
Алексей
Alex-Lemke
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:32 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19