Здравствуйте.
Хотелось бы прояснить ситуацию, с которой столкнулся BR185339. На втором этаже находится квартира, под которой, на первом этаже, находится клиника женской консультации, а именно коридор. Напольное покрытие коридора – кафельная плитка. Посетители клиники - дамы, как правило, с обувью на каблуках. Проблема - звуки от удара каблуков при ходьбе по коридору.
Host for your pictures
Как видно из рисунка существует два возможных пути проникновения шума в помещение на втором этаже. Первый – воздушным путем, это предполагает, что звук удара каблука падает на перекрытие между первым и вторым этажом и в последствии попадает в помещение второго этажа. Второй - структурное распространения шума ударного происхождения, что предполагает передачу энергии удара с пола первого этажа на стены первого этажа и далее на пол и стены второго этажа.
Были предложены следующие варианты решения проблемы:
А. решение проблемы в источнике (ковровая дорожка на первом этаже)
В. решение проблемы в помещении второго этажа (устройство изоляционного пола и стен)
Оба решения реализовать не представилось возможным. Первое – в силу позиции администрации клиники, второе – из-за нежелания проведения изоляционных работ по причине недавно законченного ремонта квартиры. Заказчиком
самостоятельно было принято решение изолировать потолок первого этажа. Перед принятием решения заказчик был предупрежден, что данные мероприятия не могут дать гарантированного снижения. Монтаж звукоизолирующей панельной системы ЗИПС на потолок первого этажа не решил проблему, что означает, что определяющую роль,
как и предполагалось заранее, играет шум ударного происхождения распространяющийся структурно.
BR185339, если мной допущены неточности или искажены факты - прошу поправить.
Цены явно необоснованны.
Различия между бм и роквулом обнаружено не было, а стоимость различается более чем в три раза.
Брали зипсы тоже, весьма удивительное изобретение, сдвоенные листы гвл с наклееным шуманетом. По стоимости аналогично - делать перегородку на независимом каркасе получается дешевле и судя по всему эффективнее.
Свойства Шуманет-БМ неоднократно обсуждались:
http://forum.acoustic.ua/viewtopic.php?t=533
http://forum.acoustic.ua/viewtopic.php?t=462
И система ЗИПС и каркасная облицовка, как и все другие специальные акустические материалы, имеют свои достоинства и недостатки и выбор решения по применению той или иной системы осуществляется с учетом всех особенностей конкретной задачи. Кроме этого, ни один профессионал никогда не спрогнозирует эффект в формулировке «слышно» или «не слышно». «Мешает» шум или «не мешает», определяется, главным образом, субъективными ощущениями человека. При одинаковой звукоизоляции один и тот же источник шума за стеной по-разному влияет на разных людей. Объективная оценка – это какая-либо количественная характеристика эффективности предложенного акустического решения (итоговая звукоизоляция, остаточный уровень звукового давления и т.п.).
Применение специальных акустических материалов – это гарантия определенных (и заранее известных) акустических свойств. Но не это главное… Основная задача этого форума, также как и нашей деятельности в целом, - реализация правильного применения этих материалов.
Случай, рассмотренный выше, показывает, что не всегда использование даже эффективных материалов и конструкций приводит к положительному результату.
У каждого человека есть выбор – покупать Шуманет или Роквул, консультироваться с инженером-акустиком или разбираться во всем самому, идти в больницу к врачу или заниматься самолечением, лететь на самолете или добираться пешком. И в любом случае невозможно быть абсолютно уверенным в том, что все будет, так как этот человек хочет. Иначе бы проблемы выбора просто не существовало…