Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Антон Z » Вт дек 09, 2008 2:44 pm
Здравствуйте!
Созрел вот такой вопрос: примыкание плавающего пола к стене допускается выполнять через следующие прокладки (с последующей заделкой стыка герметиком):
-Вибростек
-Шумостоп С2/К2
-Шуманет 100;
Какой из этих материалов лучше использовать для максимальной изоляци плавающего пола от структурных шумов, передающихся со стены?
Так же, какой из этих материалов лучше использовать для установки в деформационный слой плавающего пола?
С уважением.
-
Антон Z
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: Ср май 21, 2008 1:02 pm
- Город: Россия
Александр Фадеев » Вт дек 09, 2008 4:29 pm
Здравствуйте, Антон Z.
На мой взгляд, принципиального значения, через какой из предложенных материалов будет примыкать стяжка к поверхности стены, не будет, так как такая связь не будет жесткой.
В качестве заполнителя деформационного шва использование Вибростек-М или Вибростек V300 представляется мне более технологичным – небольшая толщина шва, что упрощает его заделку герметиком и снижает расход герметика + отсутствие битумного слоя, что может являться источником запахом битума.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Антон Z » Ср дек 10, 2008 10:50 am
Спасибо за ответ.
Еще немного вопросов
Если в качестве торцевого материала использовать Шумостоп С2/К2, то как заделать стык герметиком (ширина 2 см), на какую толщину заливать герметик?
Будет ли эффективность Шумостоп С2/К2 выше, чем Вибростек-М из-за большей толщины?
С уважением.
-
Антон Z
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: Ср май 21, 2008 1:02 pm
- Город: Россия
Александр Фадеев » Ср дек 10, 2008 1:16 pm
При использовании материала Шумостоп в качестве упругого материала для исключения касания торца стяжки со стеной герметиком необходимо заделывать всю(20 мм) толщину кромочных плит. Что касается последнего вопроса, то если имеется в виду сравнение применения материалов для исключения жесткой связи стяжки со стеной, то я на него ответил выше. Если же речь идет об упругом основании стяжки, то плавающая конструкция по плитам Шумостоп - эффективнее.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-