Сообщение Марина Анатольевна » Пт окт 03, 2008 9:16 am

Здравствуйте! Мы купили квартиру, в которой прежние хозяева заменили паркетную доску на линолеум. Сейчас соседи снизу подали на нас жалобу, что при замене паркетной доски была снята звукоизоляция. Линолеум, действительно, лежит на бетонной плите. НО высота потолка относительно проектной увеличилась всего на 3 - макс. 4 см. Толщина "родной" паркетной доски 1,8 см
Жилищная инспекция стращала нас судом, выселением, тем, что нужно не только переделывать пол, но и предварительно заказывать соответствующий проект (действительно, изменение конструкции пола по закону г. Москвы нужно делать по проекту). Наконец, они предложили нам под линолеум постелить мягкий ДВП 20мм и они нам это все согласуют.
НО мягкий ДВП и мягкий линолеум просто так стелить - мебель провалится, и тогда мне разрешили (всё на словах, без бумаг) постелить ДВП 12мм + фанера 10мм, и прикрепить всё это дюбелями к полу. Как вы считаете, будет ли это удовлетворительной звукоизоляцией, и не будет ли проходить звук через эти дюбели?
Спасибо.
Марина Анатольевна
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 6:06 pm
Город: Россия, Москва

Сообщение Николай Канев » Пн окт 06, 2008 11:31 am

Добрый день,
тут вопрос больше юридический, чем акустический. Существуют нормативные документы, в которых есть требования по изоляции шума перекрытиями. Соответствуют или не соотвествуют этим требованиям перекрытия в Вашей квартире можно определить только с помощью измерений. В крайнем случае нужно сделать расчет...
Что касается фанеры и ДВП можно ожидать небольшого увеличения изоляции ударного шума, а вот прибавки изоляции воздушного шума эта конструкция не даст.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Марина Анатольевна » Пн окт 06, 2008 3:15 pm

Спасибо!
Я запросила документы в архиве НИИ, который разарабатывал наш дом, но за давностью лет, возможно, ничего не найдут.
В этом форуме один из участников писал о том, что прибив анкерами слои звукоизоляции к перекрытию, он стал еще больше слышать шум снизу. А если крепить звукоизоляцию дюбелями? Дюбели тоже будут проводить шум?
Марина Анатольевна
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 6:06 pm
Город: Россия, Москва

Сообщение Николай Канев » Вт окт 07, 2008 9:07 am

Дело в том, что жесткие связи снижают эффективность звукоизолирующих конструкций. Но фанера и ДВП таковыми не являются, поэтому их прикручивание ничего не ухудшит. Другое дело, если Вы хотите применить специальные материалы в конструкции пола. Вот как раз в этом случае жестких связей необходимо избегать...
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: изменение конструкции пола и проблемы с Жилинспекцией

Сообщение Smail » Чт окт 23, 2008 1:18 pm

Марина Анатольевна писал(а):Здравствуйте! Мы купили квартиру, в которой прежние хозяева заменили паркетную доску на линолеум. Сейчас соседи снизу подали на нас жалобу, что при замене паркетной доски была снята звукоизоляция. Линолеум, действительно, лежит на бетонной плите. НО высота потолка относительно проектной увеличилась всего на 3 - макс. 4 см. Толщина "родной" паркетной доски 1,8 см
Жилищная инспекция стращала нас судом, выселением, тем, что нужно не только переделывать пол, но и предварительно заказывать соответствующий проект (действительно, изменение конструкции пола по закону г. Москвы нужно делать по проекту). Наконец, они предложили нам под линолеум постелить мягкий ДВП 20мм и они нам это все согласуют.
НО мягкий ДВП и мягкий линолеум просто так стелить - мебель провалится, и тогда мне разрешили (всё на словах, без бумаг) постелить ДВП 12мм + фанера 10мм, и прикрепить всё это дюбелями к полу. Как вы считаете, будет ли это удовлетворительной звукоизоляцией, и не будет ли проходить звук через эти дюбели?