Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Alex2008 » Вт сен 02, 2008 3:39 am
Делаю ремонт дома. Была необходимость между комнатами возвести стенку из гипсокартона кнауф (влагостойкий) 12 мм. Но стенка нужна была не толще 5см и легкосносимая в случае чего (поэтому не пеноблок). Поэтому профили взял 2,7см. Долго думал что положить внутрь между гипсокартонными листами. Случайно в Леруа Мерлене увидел Шумостоп С2 толщиной 20мм. Купил. Мои строители (которые делали стенку) сказали что мин.вата как мин.вата и запихнули все внутрь. Я решил все таки поинтересоваться - что именно я положил внутрь стены - меня волнует экологичность и гигиеничность этого материала - т.к. рядом с возведенной стенкой будет стоять диван, на котором я собираюсь спать. Пока я еще не заштукатурил стенку - скажите пожалуйста.
Насколько данный звукоизолятор экологичен и гигиеничен? Я просто установил его между плитами. Не возникнет ли потом какихто неожиданных заболеваний, когда он внутри между гипсокартоном начнет спустя какое-то время выделять что-либо??? я посмотрел сертификат у вас на сайте - там формальдегид есть и т.п.
Можно ли его вообще было спользовать для таких целей???? Ведь как я понял он сделан в расчете на то, что над ним будет стяжка. А тут его ничто не прикрывает по большому счету - только тонкий гипсокартонный лист. На то что отштукатуренный ГКЛ будет полностью воздухонепроницаем - я не рассчитываю. Со временем все потрескается. А жить рядом с ежедневно выделяющей всякую дрянь стенкой - совершенно не хочется (((((((
Я понимаю что несколько поторопился - но пока еще штукатурка не нанесена - есть возможность открутить плиты ГКЛ и вытащить его оттуда.
Но тогда что положить внутрь? с учетом того что мне нужен изолятор толщиной 20мм (направлящие 27мм) ????
Заранее спасибо за скорый ответ!
(кстати в Леруа Мерлен, где я его купил мне никто не смог вразумительно ответить чем изолировать (((((((((( взял наобум по большому счету)
p/s для меня главное экологичность. Если скажете - что лучше вообще ничего не прокладывать между ГКЛ или сделать пеноблок 50мм - возможно снесу ГКЛ и поставлю пеноблок
-
Alex2008
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 3:24 am
Виталий Роденков » Вт сен 02, 2008 9:57 am
Добрый день, Alex2008!
Формальдегид присутствует во многих изделиях, которые нас окружают, в часности в мебели и ламинате. В плитах Шумостоп-С2 он тоже присутствует в пределах допустимых норм. Но бывают различные условия эксплуатации помещений, например если помещение редко проветривается, то концентрация формальдегида в воздухе может увеличиваться.
Если вы по жизни мнительны, то поберегите свои нервы и замените перегородку на гипсовые плиты толщиной 50 мм. Звукоизоляция такой перегородки слабая, но и выполненная Вами перегородка из ГКЛ по потолочному профилю сечением 27 мм тоже не очень высокая.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Alex2008 » Ср сен 03, 2008 1:41 am
Так все таки можно или нельзя использовать этот шумостоп, который как оказалось предназначен для пола - в стенах между ГКЛ???
-
Alex2008
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 3:24 am
Alex2008 » Ср сен 03, 2008 1:44 am
кроме формальдегида кстати как я понимаю есть и такое понятие как "эмиссия волокон"
в легких может накапливаться как я понимаю?
или от этой напасти ГКЛ защищает нормально?
-
Alex2008
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 3:24 am
Виталий Роденков » Ср сен 03, 2008 9:37 am
При монтаже звукоизолирующих конструкций одним из важнейших условий является их герметичность исполнения - это позволяет абсолютно избежать эмиссию частиц в жилое помещение.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Андрей Смирнов » Ср сен 03, 2008 7:09 pm
С точки зрения экологии материал Шумостоп ничем НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ от всех остальных теплоизолирующих и звукопоглощающих материалов на основе стеклянных или базальтовых волокон.
Все волокнистые плиты на основе стеклянных или базальтовых волокон производятся с применением синтатического связуещего.
Его количество соответствует санитарным нормам, что подтверждается соответсвующими протоколами испытаний.
Данный материал допущен к применению государственными санитарными органами.
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Alex2008 » Пт сен 05, 2008 1:18 pm
Большое спасибо за ответы!
-
Alex2008
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 3:24 am
Александр Боганик » Пн сен 08, 2008 1:33 am
"НЕТ НИЧЕГО ХУЖЕ ГИПСОЛИТОВЫХ БЛОКОВ" ст. 1:2:9 от Боганика
Если есть возможность НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ с блоками из гипса толщиной до 100 мм, нельзя упускать такую возможность.
-
Александр Боганик
-
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 11:51 pm
- Город: РФ, Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34