Звукоизоляция потолка: враспор или подвесы?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция потолка: враспор или подвесы?

Сообщение Самара » Чт авг 14, 2008 6:33 am

День добрый!

Прошу Вашей консультации.

1. Если ширина потолка небольшая (2.80 м), можно ли в конструкции 9 подвесного потолка использовать не подвесы, а деревянные бруски враспор?

2. Нужен ли при этом "Вибростек" или дерево хороший виброизолятор?

3. Есть ли у Вас представители в Самаре?

Спасибо.
Самара
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт авг 14, 2008 6:11 am
Город: Россия, Самара

Сообщение Александр Фадеев » Вт авг 19, 2008 11:47 am

Здравствуйте, Самара!

1. Предлагаемая конструкция имеет право на существование. Необходимо правильно определить несущую способность этой конструкции. На мой взгляд, такая конструкция непроста в исполнении – сложность заключается в выведении брусков на один уровень с последующим креплением листов ГКЛ и ГВЛ. Кроме того, со временем существует вероятность прогиба бруса, что может привести к появлению зазоров в местах примыкания потолка и стен и нарушению целостности листов ГКЛ и ГВЛ.

2. В местах опоры бруса, с целью исключения жестких связей, необходимо положить упругий элемент. Вместо прокладки «Вибростек» предпочтительнее применить полиуретановый эластомер Sylomer, так как нагрузка, учитывая небольшую площадь опирания, достаточно велика.

3. Представительство в Самаре:
ООО "Евротрейдинг Поволжье"
443022, г. Самара, пр-д Мальцева, д.4, оф.704
Тел.: (846) 979-68-08; 979-68-14
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Самара » Вт авг 19, 2008 8:05 pm

Спасибо за ответ, Александр!

Изучил «Перед отправкой своего сообщения». Исправляюсь.

Постановка задачи.
Имеется:
Двухкомнатная квартира в многоэтажном кирпичном доме.
Стены – перегородки из гипсобетона около 10 см. Обои.
Потолок (2.45 м) подвесной на прямых подвесах, в один уровень, толщиной в один лист ГКЛ.
Пол – паркетная доска на подложке.

Проблема:
Ударный шум - шаги, рок-музыка сверху.
Резонанс потолка как на ударный, так и на воздушный шум извне (грузовики, корабли).
Шум от лифта.

Цель:
Звукоизоляция потолка от воздушного и ударного шума сверху.
Устранение резонансных явлений.
Для начала в маленькой комнате 4.10 м х 2.80 м. При ощутимом эффекте – тиражирование на вторую комнату и коридор.

Планируемое решение:
Демонтаж потолка. Расшить швы межэтажных плит. Замазать повторно гипсом. Отверстие в плите для стояка отопления заполнить герметиком.
На имеющемся потолке заменить прямые подвесы на Виброфлекс U-protect.
Убрать крепёж профиля ПН28/27 к стене по периметру. Разделить ПН28/27 от стены через два слоя Вибростек-М.
Заложить в потолок Шуманет-БМ.
Обшить ГКЛ 9.5 мм, затем ГКЛ 12.5 мм.
Стык по периметру заполнить силиконовым герметиком.

Необходимо приобрести:
Виброфлекс U-protect – 24 шт.
Шуманет-БМ – 5 упаковок (12 м2)
Вибростек-М – 1 рулон (30 м)

Прошу Вас оценить предлагаемое решение и расчёты. Придется заказывать доставку в Самару.
И глупый вопрос: как Вибростек-М крепится к стене?

За ранее благодарен.
Самара
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт авг 14, 2008 6:11 am
Город: Россия, Самара

Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 20, 2008 10:52 am

Для изоляции ударного шума сверху рекомендуется изолировать не только потолочную поверхность, но и поверхности стен, так как шум ударного происхождения распространяется структурно.
При расшивке швов межэтажных плит предпочтительнее их заделать цементно-песчаным раствором. Отверстие в плите для стояка отопления целесообразно заполнить герметиком или применить виброизолирующую гильзу. Для монтажа звукоизоляционной конструкции потолка на виброподвесах необходимо:
Виброфлекс 1/30А – 31 шт.
Шуманет-БМ – 5 упаковок(при укладке в два слоя – 10 упаковок)
Вибростек-М – 1 рулон
Вибросил – 2 шт.
При монтаже такой конструкции используется каркас из профилей ПП 60*27, а примыкание к стенам осуществляется через сдвоенную прокладку Вибростек-М с последующей заделкой шва герметиком Вибросил. Вибростек-М прижимается листами ГВЛ и ГКЛ или, для удобства, фрагментарно «прихватывается» строительным клеем или герметиком к стене.

В ассортимент продукции, предлагаемый в России, подвес Виброфлекс U-protect не входит.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 5:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Самара » Ср авг 27, 2008 1:26 pm

Накопились вопросы:

1. Чем отличается Виброфлекс 1/30А от 1/30В? Не нашёл 1/30А в картинках.
2. Что идет в комплекте с Виброфлекс 1/30А, а что надо докупать при использовании прямых подвесов: гайки, шайбы, болты, пластины усиления? По фотографиям и описанию не понял.

Спасибо.
Самара
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт авг 14, 2008 6:11 am
Город: Россия, Самара

Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 27, 2008 3:12 pm

1.Отличие 1/30А и 1/30В - в типе крепления к монтируемой конструкции. Тип А - шпилька М6, тип В - внутренняя резьба М6.
2.В комплект с Виброфлекс 1/30А входит только усилительная пластина.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 5:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение Самара » Ср сен 10, 2008 1:50 pm

К сожалению цены в Тольятти в 1,5 раза, а в Самаре почти в 2 раза превышают московские.

Вынужден искать альтернативу:
Шуманет на минплиты,
Вибростек на уплотнительную ленту,
Вибросил на силиконовый герметик,
Виброфлекс на прямой подвес, с двух сторон - виброизолятор через широкую шайбу.

Вопрос, какой материал (резина, уплотнитель) лучше подойдёт для такой замены?
Конечно, продаваемый в провинции.
Самара
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт авг 14, 2008 6:11 am
Город: Россия, Самара

Сообщение Александр Фадеев » Пт сен 12, 2008 1:33 pm

В качестве упругого элемента можно использовать материал Sylomer. Для определения оптимальной для Вашего случая толщины и марки данного эластомера необходимо знать массу подвесной конструкции, площадь нагруженного упругого материала в элементах крепления, количество креплений.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32