Gen » Ср авг 13, 2008 3:18 pm
Здравствуйте! В полностью отремонтированой год назад квартире имею
пол след. конструкции: на бетонные перекрытия уложен изолон 10мм,
на него 40мм наливных полов и сверху фанера 20мм, которая крепится
анкерами. На фанере подложка и ламинат. Слышимость соседей снизу идеальная, т.е. все передвижения бегом по квартире ихнего гиперактивного ребенка + разговоры и особенно включённая музыка.
Почему выбрана была такая конструкции пола лучше не спрашивать - она уже есть. Почитав форум могу сделать вывод,что вне зависимости от подобранных материалов главная ошибка это сквозное крепление анкерами к бетонному перекрытию. Основные технологии устройства полов с помощью Ваших материалов изучил и прихожу к выводу, что если я ими воспользуюсь то "попадаю" еще и на поднятие дверных проемов, а у меня их 6.Нужен совет как не меняя высоты существующего пола добиться нормальной изоляции или может какие-то
локальные способы напр. разобрать ламинат, выкрутить анкера, залить дырки и т.д.
-
Gen
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 2:46 pm
Андрей Смирнов » Ср авг 13, 2008 8:21 pm
Привет, Gen
как ты думаешь, если бы существовали "тонкие" способы звукоизоляции воздушного шума, то зачем нам советовать "толстые" технологии?..
И естественно, если бы такие "тонкие" способы существовали, то их продавцы тут же сделали наше существование бессмысленным...
Возможно в твоем доме ещё и наблюдается высокая косвенная передача шума по стенам. Попробуй просто "послушать" стены...
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Gen » Ср авг 13, 2008 9:58 pm
Привет и Вам! Попробую поставить вопрос иначе:
- тот "пирог" который я описал имеет какой-то смысл?
- если "да" то что можно к нему добавить? или убавить(анкера напр.)
Несущими конструкциями в квартире являются столбы из кирпича а межкомнатные перегородки выполнены из газосиликатного блока. Послушав такую стену конечно обнаружил ее проводимость. Тогда возникает еще один вопрос:
- что первично, если не подходить к вопросу комплексно?
С удовольствием отвечу на любое количество уточняющих вопросов с надеждой потом услышать конкретные рекомендации.
-
Gen
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 2:46 pm
Андрей Смирнов » Чт авг 14, 2008 11:37 am
Если ты удалишь анкерное крепление, то получится настоящий плавающий пол с достаточно эффективной изоляцией от УДАРНОГО шума.
Извлечение анкеров на увеличение ВОЗДУШНОГО шума не повлияет.
Если стены звучат, то их, к сожалению, необходимо изолировать...
Ведь площадь излучаемой поверхности стен больше прощади пола...
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
Gen » Пт авг 15, 2008 5:22 pm
Спасибо! Если при переделке пола межкомнатную перегородку из газосел. блока подрезать т.е. вывесить, проложить(чем?) и восстановить.
Будет-ли ощутимое снижение звучания?
-
Gen
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 2:46 pm
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции