Ещё раз про пол на лагах

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Сообщение asteapot » Ср июн 04, 2008 3:30 pm

Здравствуйте! Жду ответа.
2,4,5 вопросы снимаю.
Про фанеру ясно, что толщина листа должна быть не менее 15-21 мм.
Про светильники встроенные, наверное тоже, что и с розетками (тема http://forum.acoustic.ua/viewtopic.php?t=680) не рекомендуется, но можно.
Про виброразвязанные узлы тоже разобрался.
Остались:
1. Какую поверхностную плотность стен и перекрытий брать для расчетов, если ж/б блочный дом: блок-секции соседствуют с такими же блок-секциями опираясь на ребра жесткости (я так думаю), стена секции в местах ребер жесткости, дверных проемах около 100 мм, в остальном 50 мм, потолок в секции вроде бы равной толщины 100 мм (возможно сужается в сторону наружней стены с 120 до 100 мм).
Получается, что меня и соседей разделяет стена следующей конструкции: моя стена (50 мм, в некоторых местах 100 мм), воздушный промежуток, стена соседа (та же толщина)
Перекрытие: мой потолок (100 мм), опять наверное воздушная прослойка, пол соседа сверху (100 мм)?
3. Про Sylomer. Если будет произведена обшивка всех стен ЗИ конструкциями, мебельные гарнитуры будут стоять у стен нагрузку на "плавающий" пол можно считать "распределенной" (общий вес облицовок, мебели помещения делим на площадь) или считать нагрузку на виброопоры у стен большей, а ближе к центру меньшей?
asteapot
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 12:53 pm
Город: Краснодар

Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 05, 2008 4:05 pm

Добрый день, asteapot!

Для грубой оценки звукоизолирующей способности такой перегородки можно взять суммарную поверхностную плотность. Но в целом это уже многослойная конструкция и методика расчета индекса изоляции воздушного шума такой перегородкой несколько отличается от расчета однородной (однослойной) перегородки.
На мой взгляд, лучше отталкиваться от существующей проблемы, а не от нормативных значений индексов изоляции ограждающих конструкций. Не всегда выполнение СНиП гарантия отсутствия проникающего шума, все относительно и зависит от соседей.

При устройстве "плавающего" пола с применением плит ШУМОСТОП-С2 стяжка из пескобетона имеет массу в несколько раз выше массы мебели. Поэтому при установке дивана на плавающую стяжку вблизи стены усадка материала составляет доли миллиметра.
В Вашей ситуации конструкция пола имеет относительно небольшую массу. Виброизолирующие опоры в конструкции "плавающего" пола действительно могут испытывать не равномерные нагрузки. По периметру помещения нагрузка выше, поэтому имеет смысл увеличить количество виброопор.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Александр Сидоров » Чт авг 07, 2008 12:23 pm

Здравствуйте!

У меня проблема с плавающим полом.

Я живу на четвертом этаже кирпичного дома («сталинка»). В подвале прямо подо мной работает мотор компрессора – холодильник продовольственного магазина. Мне мешает вибрация. Уровень не большой, но очень явно ощущается, когда ложусь спать. В спальне был сделан плавающий пол. Поставил в спальню одну кровать, пробовал спать. Вибрация заметно снизилась, хотя все равно ощущалась. Поставил в спальню большой и тяжелый шкаф-купе (предположительно вес 100 – 150 кг). Появилась вибрация такого уровня, как была до настилки плавающего пола. Шкаф стен не касается. Пол стен не касается.

Конструкция пола:
Спальня размером 3.12 х 4.70 м. На существующий дощатый пол уложены лаги – толщина 12 мм и ширина 70 мм. Под лаги положен вибродемпфирующий материал «ВЭП» производства НТЦ «Резина-Подольск» толщиной 10 мм. Кусочки 170 х 30 мм, по 12 кусочков с интервалом 100 мм под каждую лагу. Лаги лежат с интервалом 0,5 м. Все это накрыто двумя слоями фанеры по 12мм каждый, положенных с перехлестом. Лаги с фанерой соединены саморезами. Сверху ковролин.

Прошу квалифицированного совета. Как справиться с вибрацией? Поможет ли увеличение количества кусочков ВЭП? Может быть должна быть больше толщина ВЭП? Хотелось бы, что бы порог в спальню был не очень большой. Сейчас порог нормальный - 40 мм.

Спасибо.

С уважением,
Александр Сидоров.
Александр Сидоров
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 11:56 am
Город: Россия, г. Воронеж

Сообщение Андрей Смирнов » Чт авг 07, 2008 4:53 pm

Вопросы:

1. существующий дощатый пол, поверх которого выполнен плавающий пол на основе ВЭП, устроен по лагам или уложен на стяжку?
2. на основании чего (расчеты, рекомендации...) были выбраны именно такие размеры материала ВЭП и проводились ли расчеты вообще?
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Александр Сидоров » Чт авг 07, 2008 5:04 pm

1. Деревянный пол уложен по лагам.
2. Расчеты не проводились. За основу была взята буквально следующая схема: "лаги через полметра, под лаги вибродемпфирующий материал, сверху фанера". Так посоветовали при покупке ВЭП.
Александр Сидоров
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 11:56 am
Город: Россия, г. Воронеж

Сообщение Андрей Смирнов » Чт авг 07, 2008 7:02 pm

Конструкция пол - ВЭП - основание является резонансной системой типа масса - пружина.
Любая такая система обладает резонансными свойствами.
Если упругие свойства прокладки или упругого опорного элемента выбраны неверно, то на частоте возбуждения возможно снижение виброизоляции, а в некоторых случаях даже усиление ощущаемых вибраций.
Возможно, после установки тяжелого шкафа участок пола с кроватью "разгрузился", уменьшилось его давление на ВЭП и увеличилась резонансная частота, что привело к большему прникновению вибраций...
Вообще, виброизоляция это достаточно сложное дело, требующее глубоких знаний и грамотного применения специальных материалов с контролируемыми характеристиками.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Александр Сидоров » Чт авг 07, 2008 7:20 pm

Спасибо за быстрый ответ. Буду думать.
Александр Сидоров
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 11:56 am
Город: Россия, г. Воронеж

Сообщение niclaus » Ср авг 13, 2008 9:26 pm

Есть вопросы по технологии сборки пола. Комната 3300х4800 мм, фанера 1220х2440.

1. Поскольку клееные "фанерные" лаги качественнее, хочу использовать именно их Но доступны лаги максимальной длиной 3 метра. Составлять лаги из кусков страшновато. Поскольку лаги к перекрытию не крепятся, а лягут на силомер, опасаюсь за жёсткость конструкции. Как быть?

2. До сборки пола по периметру нужно закрепить два слоя Вибростека-М. Как его закрепить? Можно ли использовать клей для пенопласта?
--
С уважением,
niclaus
niclaus
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 10:37 pm
Город: Сыктывкар

Пред.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26

cron